首页 课程 资料 论坛
  • 请教关于电力变压器重瓦斯保护投退的问题

    电力变压器在更换呼吸器的硅胶时要不要将重瓦斯改接信号?电力变压器运行规程上只说更换净油器的吸附剂是才需要.不知道哪位高手能够指点?

  • 800KVA油浸变压器重瓦斯保护与负荷开关-熔断器

    10kv配电系统为负荷开关-熔断器组合电器,800kva油浸变压器的重瓦斯出口能否接在该负荷开关跳闸回路,使负荷开关跳闸?民用建筑电器设计规范5。1。1。2条上规定:“重瓦斯应作用于变压器高低压两侧 断路器”。为什么要作用于低压断路器? 如果负荷开关将重瓦斯保护接入跳闸回路,会发生什么问题? 熔断器在所有情况下都会先于重瓦斯保护动作吗? 重瓦斯保护动作,变压器是否都有负荷开关不能开断的短路电流?

  • 关于变压器超温跳闸的问题

    这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技术有限,怕改线奈不何

  • 220kV变电站主变压器重瓦斯保护动作事故分析

    220kV变电站主变压器重瓦斯保护动作事故分析

    摘要: 针对某220 kV 变电站主变压器重瓦斯保护受到110 kV线路保护故障干扰的误动行为, 详细介绍了事故的经过, 充分利用从该变电站收集到的包括线路保护装置、主变压器非电量保护装置以及故障录波装置的录波报告, 对主变压器重瓦斯保护、110 kV 线路保护的动作时序和故障录波报告进行详细分析, 同时通过对一、二次设备进行事故后细致检查、试验, 得出了造成此次主变压器重瓦斯保护误动的主要原因, 提出了相应的防范和整改措施。分析过程具有一定的借鉴价值。 0引言 2009年8月12日16..25, 某220 kV 变电站1号主变压器重瓦斯保护动作, 切除了1号主变压器10kV 侧901开关。16..36, 经调度下令, 值班员合上1号主变压器10 kV 侧901开关, 8 月12 日17..00, 事故喇叭响, 后台机发出 1号主变压器本体重瓦斯动作、 901开关出口跳闸!, 但经值班员现场检查, 901开关在合闸位置。

  • 复电变压器轻重瓦斯如何保护

    瓦斯保护是变压器等电气设备的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。 变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示复电变压器运行异常,根据电老虎网的经验,其原因主要有: (1) 在复电变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1

  • 变压器事故跳闸的处理原则

    ( 1 )检查相关设备有无过负荷问题。 (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。 (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。 (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。 (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。

  • 1600KVA变压器高压跳闸问题

    1600KVA变压器高压跳闸问题

    现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?

  • 求助变压器瓦斯保护问题

    我变压器第一次送电正常(新变压器、试验也合格),过了5天左右跳闸,高压柜那边显示为重瓦斯动作,我们检查了变压器瓦斯继电器,打开没有任何气体,其他也正常,常识再次合闸仍然是重瓦斯动作,可那边没有做任何动作第三次合闸却没有跳,不过显示有轻瓦斯信号,那位高手能不能帮我分析一下最可能是什么原因造成的怎么处理?谢谢

  • 雷击造成变压器跳闸的问题~~~

    厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);C的跳闸电流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C变压器额定电流1800A);D的跳闸电流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D变压器额定电流2600A).判定D车间受雷击,检查D车间,没有发现明显的雷击痕迹,但发现低压开关柜内进线开关内的失压脱扣器被烧毁.在此请教各位达人,在有避雷的情况下,雷击可能引起变压器跳闸吗?原理是什么?会造成哪些设备的损伤?雷击会造成明显的痕迹吗?还有,D车间在地理位置上并不是最高的建筑,在它南边100M的B车间比它高出20

  • 变压器低压开关为什么会跳闸

    两台1000KVA变压器并联使用,低压侧开关额定电流为2000A,次突然间跳闸,经查有一只电容炸开,其它正常,送电后运行正常,请教各位高手,这是什么原因.

  • 空调启动引起变压器跳闸

    我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?

  • 变压器瓦斯保护原理及作用?

    各位,我对瓦斯保护的概念很模糊,在这里求助各位高手!最好能讲的能尽量详细点。

  • 【急求】10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸

    各位:公司一台10KV变压器突然轻重瓦斯动作,变压器跳闸,20分钟后到现场发现继电器内无气体,油色正常,温度正常,变压器外观正常,变压器绝缘电阻都是800兆欧,瓦斯继电器外接线端子用万用表测量一直接通的,无法复位(压探针,放气,断电,过2小时测量都是接通的,)于是判断是瓦斯出了问题,由于公司没有其他办法可检测变压器本身的故障了,又不能停太长时间的电,于是取消了瓦斯保护将变压器送电,一次成功,声音,温度正常。后因买了新的继电器回来更换,于是从变压器底部放油,放油时感觉油的气味和新的气味不太一样,有点异味,油色比新油颜色深一点,里面还有很少的黑点点,这说明变压器有问题嘛?买回来的气体继电器和以前的底部结构不太一样,安装不了,只能仍然使用老的,取消瓦斯保护,供电。麻烦帮忙分析一下这样可以吗,正在买新的。

  • 变压器综保报重瓦斯跳闸动作但变压器却没跳闸

    请教大家我们的变压器综保报重瓦斯保护动作,但是变压器却没跳闸是怎么回事啊 另外前几天这台柜子做过试验做实验以前没发生过这种情况但是试验完后就开始这种情况了会不会与做试验有关,另外做试验时是直接在柜子上短接的这种情况应该如何解决呢

  • 油式变压器超温跳闸、开门跳闸

    油式变压器超温跳闸、开门跳闸

    今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂

  • 关于变压器并列时开个跳闸的分析

    关于变压器并列时开个跳闸的分析

    上图为简易系统图,在正常备自投实验时,如果是一段,会合备变高压侧开关及601开关,如果是二段则合备变高压侧开关及602开关,合上后高厂变与高备变并列运行。近期在实验时有时出现合上备用电源开关后,立即跳闸的情况,之前601正常、602会跳闸(二段所带负荷较大、一段基本无负荷);现在602正常,601会跳闸(一段负荷较大、二段基本无负荷);高厂变曾出过短路故障,返厂更换绕组。两台变压器选型无问题,满足并列运行的条件。在高厂变返厂更换线圈前试验正常。请大家帮忙分析一下原因,另外这种方式下,并列时环流怎么计算,麻烦赐教,我想算一下环流、在与并列时电流表指示的电流对比一下,看下是否是因为高厂变更换绕组后阻抗值有变化,我们没有测变压器阻抗的仪器。<

  • 变压器并列导致低压侧跳闸

    今天进行110KV变压器操作,并列完成后,发现有一个变电所10KV/400V变压器低压侧跳闸。个人感觉应该是操作过电压,开关质量不过关导致的。各位大神给解惑一下,谢谢

  • 变压器下面总断路器跳闸

    变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。

  • 变压器柜负荷开关为何老是跳闸!

    请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~

  • 全密封变压器的瓦斯继电器

    现在新安装的全密封油浸式变压器的瓦斯继电器里面看不到油位,但不影响运行,以前油枕式变压器的瓦斯继电器里面充满油,是不是全密封式变压器的瓦斯继电器结构不一样,纠结。

点击加载更多

变压器重瓦斯跳闸

变压器重瓦斯跳闸专题,为您提供变压器重瓦斯跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器重瓦斯跳闸 相关的专业交流讨论,更多变压器重瓦斯跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

空气开关发热跳闸

跳闸了