10kv母线桥与主变的连接
10KV母线桥的怪问题ABB产品在封闭式母线桥内绝缘支撑瓷瓶的安装是吸顶倒装的!而不是常见的在母线铜板的下部支撑请问这样安装合规程吗?有无母线桥支柱瓷瓶的安装规定?在线等!急啊急?????
各位大哥我刚做的一个10KV母线桥,铜母线对外壳的距离不够125,只有110,我想加绝缘板可以吗?符合国家规范要求 吗? 请教请教 谢谢啦~!~!
10kV高压母线如何选择?以及低压柜母线联络(2000A)一般高于低压柜多少? 1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面 2)按允许电压损失选择母线截面 3)按经济电流密度选择母线截面 4)按机械强度选择母线截面 5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面时要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。
大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
各位前辈,我们这里的工程问题有点棘手, 两段母线的的跨接母线桥的尺寸,厂家不能到现场具体核实尺寸,只能依据设计院出的图纸的尺寸做,这就有个问题,如果到达现场不能安装什么办 ?现在请求大师 帮忙解决一下这个问题 不胜感激。
10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜......1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?)2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似)请指教下,谢谢!
近日在投标国产纠结一个问题,投标项目有很多10KV系统大电流的母线桥,我咨询我们老大,说要用不锈钢304制作,但是不锈钢201和304均为奥氏体不锈钢,均为无磁材料,我在网上遛了一圈,201加工后会有磁性,304似乎也会有但是要弱点,同时都可以用消磁机去退磁。不锈钢201和304的价钱相去甚远,我在纠结能否用201去制作,各位大侠,你们这么看?特别有中过标的同行,你们生产的大电流母线桥的材质问题是如何处理的?
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
由于铜母排配制错误,导致从母线桥到开关柜后,相序颠倒,即A变C,C变A,在不改变母排的情况下,能否用10KV电缆进行更改连接.
同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。
朋友们看看图,猜下这起事故是怎么造成的?事故原因:一弱点施工人员在维修配电房灯具时,踩在母线桥外壳上,导致相间短路和对地短路。造成变压器线圈烧毁![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 编辑 ]
近日有一个变电站的10kV开关柜到现场安装,两列面对面布置,母线桥连接验收人员提出母线桥内的接地问题是母线桥壳体与开关柜壳体通过软铜线连接,还是要在母线桥内做接地铜排,与开关柜内接地铜排相连?查了接地装置的验收规范,好象没有什么明确的规定哪位大侠知道(广东电网),麻烦告之。。。。
04年为用户做一个项目,原来一次系统图显示最大电流才2000A,结果实际使用时增容了,电流达到2500A,现场反映10kV母线桥翁翁声过大,发热现象严重,不得已配电所安装了空调以求缓解一下发热问题,我们原来的母线桥壳体采用的是Q235冷轧钢板。
大家好,因为公司设备增容,需要将1号及2号两台2000KVA变压器并接使用,请问变压器并联母线桥的合理的并接位置应该是哪里?在低压出线总柜与末端柜并接有何区别(在两台变压器末端柜并接距离较近,施工比较方便)?谢谢大家,如有描述不清的地方请谅解。
图纸简介: 配电房内开关柜架空出线到墙一段距离的母线桥 投稿网友: wgcqhf 上传时间: 2013-12-06 图纸省份:
变电所母线桥的动稳定校验随着用电负荷的快速增长,许多变电所都对主变进行了增容,并对相关设换和校验,但往往会忽视主变母线桥的动稳定校验,事实上此项工作非常重要。当主变增容后,由于阻抗发生了变化,短路电流将会增大许多,一旦发生短路,产生的电动力有可能会对母线桥产生破坏。特别是户内母线桥由于安装时受地理位置的限制,绝缘子间的跨距较长,受到破坏的可能性更大,所以应加强此项工作。 下面以我局35kV/10kv胡店变电所#2主变增容为例来谈谈如何进行主变母线桥的动稳定校验和校验中应注意的问题。 1 短路电流计算 已知#1主变容量为10000kVA,短路电压为7.42%,#2主变容量为12500kVA,短路电压为7.48%(增容前短路电压为7.73%)。 取系统基准容量为100MVA,则#1主变短路电压标么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主变短路电压标么值X2=7.48/100×100×1000/125
巴西石油公司海上平台项目需要连接两段面对面布置开关柜的 4000A 母线桥,项目要求的技术参数为:额定电压 17.5kV 、额定工频耐受电压 38kV 、额定雷电冲击耐受电压 95kV 、额定电流 4000A 、额定频率 60Hz 、防护等级 IP42 、内部电弧故障等级
请问各位高手:母线桥与母线槽有什么区别?各有什么特殊要求?有图片吗?谢谢!
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面