我单位一条2006年底投运的密集绝缘型母线槽,额定电流5000A,用于连接变压器低压出线与进线柜。目前,实际负载电流3300A左右,母线槽外表温度最高达98°C,两侧出口温度最高达116°C。变压器侧是软连接,黑色热缩绝缘套完全脱落,配电柜侧天蓝色绝缘材料(不清楚是什么材料)开裂、变色比较严重。我们很担心会出问题,但查不到相应的规范,厂家早就不知所踪了,只好求助各位大大,谢谢了!
FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。广泛应用于海洋、市政、化工、桥梁、石油、造船、隧道、室外等场所,具有防水、防火、防爆、防腐等优点。然而在使用过后也会出现问题,那么怎么样才能在出现问题之前进行有效的防护呢?下面为大家列举一些密集型母线槽的防护措施:
吊装双支光管和密集型母线槽
大家好,本人设计用1250kVA的变压器,低压侧的额定电流为1804A,请问,我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的?低压柜的铜排又选多少呢?我自己的选型为:2500A,Ir0.8In=2000A,母线为2500A,铜排为3[2(100X10)].这样行吗?
本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 编辑 变电所内两台变压器低压侧联络经常用到密集型母线槽,若是TN-S接地系统,大家选用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
1 引言密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、安全、维护方便等优点。已在企业低压配电装置中广泛使用。但在施工管理过程中发现,由于制造厂产品规格单调、安装使用说明书过于简单及设计上考虑不周等原因,往往造成现场安装困难。以下就变压器至低压配电柜的密集型绝缘母线槽谈几个安装中应注意的问题,以供施工时参考。2 母线槽作为低压进线时的相位问题目前,低压配电柜采用母线槽作为进线连接,一般为柜上进线,按有关规范要求,三相母排的排列方式按低压配电柜型号以及生产厂家的不同,大致可分为两种:水平排列布置和引下线的排列布置,依此排列次序如图1所示。从柜前看,水平排列布置从前到后为N、L3、L2,L1。引下线的排列布置由左到右为LI、L2、L3、N。另一方面,众所周知,变压器低压套管排列次序为N、L1、L2、L3,变压器在变压器室内安装按照设计要求,一般高压侧向内,低压侧向外,如图1(a)所示。当低压配电柜进线母线采用水平布置时母线槽与变压器之间不必换相,只需增加过渡接片即可,但当低压配电柜进线母线采用引下式布置时,由于相位不同母线槽不能
从变压器出线到一个500x300孔洞后,应该垂直向上至多高?(低压配电室在隔壁,建筑共有十米高,所以不用考虑高度限制)穿墙时应注意些什么?
8*100mm载流量以及10*120mm 铜材 空气绝缘母线槽载流量?,哪位大虾晓得的,麻烦告知小弟一声,先行谢过。
最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激,涕零!小弟邮箱:852762788@qq.
分类信息 - 论文 名 称 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 作 者 none 来 源 none 摘 要 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
PVC内置绝缘插接式母线槽的导体材质有铜、铝、铝镀铜和铜包铝等材料。现在我国大部分项目是选用铜的较多,欧美、韩国、日本近两年用铝的导体越来越多,我国与发达国家有不同的选择存在以下原因: 在2003年之前铜价和铝每吨差价只有几千元,在那时候采用铜和铝成本差距很小,由于用铝导体要加大近1倍外壳及绝缘材料所以价格差距也很小,采用铜和铝无太大意义,当时大部分项目选用铜导体是正确的选择,随着铜价飞涨是铝价的3倍价格,铜的重量又是铝的3倍。选用铝做为导体可节约成本。铝导体绝缘插接式母线槽成品价格差不多是铜导体一半价格。我国是贫铜富铝国家,大量的进口铜是值得我国建筑行业思考的问题。选用PVC内置绝缘插接式母线槽,母线槽因开关柜及插接箱开关导体是铜的,采用铝导体母线槽时,开关与母线插接的进线节及插接箱必须要有铜铝过镀技术处理。防止直接搭接产生不同合金安全材料化学氧化和电磁氧化所造成搭接处电阻加大而发热,引起短路事故。
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 编辑 欢迎高手讨论
知识点:空气附加绝缘母线槽
绝缘粉末在母线槽、铜排、铝排、母排、母线排、线圈的问题对策上海常祥实业有限公司(http://www.cncun.cn)的绝缘环氧粉末是一种100%的热固性材料,采用熔融混合技术,保证每个粉末颗粒的一致性和稳定性.我们的绝缘环氧粉末还采用了最重要,最有效的润湿活性,致密固化和粉碎研磨技术,从而使粉末的应用性能更卓越,能与基材完全紧密触合.并且我们采用全球最先进的固化反应机理,可以使固化更均匀,更彻底,使涂层更致密,具有更好的柔韧性和防湿热性.我们对各种原料进行严格挑选, 以确保涂层优异的电绝缘性、耐腐蚀性、耐热性、耐磨耐压、优秀的抗冲击性和附着力,施工简单,固化速度快。环氧树脂的分子结构,固化剂类型和反应性,以及各种助剂对涂料的施工和最终性能都起着重要的作用。我们的母排绝缘环氧树脂在储存温度低于27摄氏度时可保证一年的有效期。一 出现问题及解决方案1. 放气——固化过程中,涂层出现气泡及孔隙 空气被截留——改变预热及固化温度 部件不清洁——装配前必须将部件彻底清洗&a
最近连续做了几个知名的密集型母线槽工程项目,其中包含华润电力的,陕西龙门煤的,中海洋的,比较头痛的一点是,如果项目规模大一些(例如数百米甚至数千米),工地现场复杂一些(例如通风管道、喷淋管道、桥架、蒸汽管道、消防管道等等已经部署,空间路线狭窄),就很难避免施工时,测量绘制的走向图就和现场不符合,母线槽产品需要重新生产或修改。有时候其他管道占用了测量计划的通道,对施工影响尤其大。 这样发生变更,会产生很多额外成本: 1. 工程进度受阻,工程队误工。误工每天成本1200-3200元左右,一般误工连续三四天。 2. 母线槽返回工厂修改,产生往返运费、加工费、材料补充费用; 3. 工程队离开工地,等待母线槽生产发货后回到工地完工。会产生往返车费、食宿费用、人工费用、工具运费等等。 4. 工程交期延长。一般延长五六天,特殊延长十多天。 还请行业大牛指点一下,不胜感激!~
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.