1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂
( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
变压器的事故状态有哪些? 答:(1)内部声响很大而不规则,有爆裂声。 (2)风冷式变压器上层油温不断上升至95℃。强迫油循环风冷变压器冷却器全停超过规定时间,且上层油温已达85℃。 (3)储油柜(油枕)或防爆管(泄压器)严重喷油。 (4)冒烟或着火;或套管严重破损、放电。 (5)轻瓦斯频繁动作且气体可燃。 (6)严重漏油使油枕及瓦斯继电器看不到油位,且油色变化过大,油内出现碳质。
1.铁芯正常时需要一点接原因 变压器正常运行时,带电绕组与油箱之间存电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。电容分布不均,场强各异,铁芯不可*接,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油绝缘强度,铁芯必须有一点可靠接。 铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),片间电容极大,交变电场中可视为通路,铁芯中只需一点接即可将整叠铁芯叠片电位箝制电位。 当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接时,则接点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,烧毁铁芯。 变压器铁芯一点接,才是可*正常接。即铁芯必须接,且必须是一点接。 铁芯故障主要由两个方面原因引起,
三.直流电源的纹波与噪声: 纹波:输出 短程显得与输入频率及开关频率相同频率的分量叫纹波,用峰峰值表示。 一般规定为输出电压的0.5%。 噪声:输出端呈现除纹波以外的分量叫噪声,用峰峰指表示,一般规定为输出电压的1% 一般情况下,纹波与噪声的总分量统称噪声或纹波。规定值小于输出电压的2% ,变压器的使用: 通用变压器(定制的除外)均为空载电压,使用时要注意电压调整率。 通用的变压器允许超载6%使用。例如:220V/5W的变压器允许在220V/5.3W的情况下使用。 如电网电压波动较大经常超过240V则在选用变压器的功率时要比实际使用功率要大一
本帖最后由 爱小雨 于 2015-7-2 18:26 编辑 请问1#变压器室下面的那个房间里面的是什么?此变压器是油浸,自冷,有载调压变压器
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
我有三相电380V 经变压器降到220V PLC是要接220V的 但PLC有标零火线 可变压器降压后两条都是带电的 那这样把变压后的220V两条都带电线接到PLC哪里可不可以 会不会烧了PLC 希望知道的师傅可以告诉一下 挺急的
请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!像低压的变压器都有现成的图集,照着图集提资就好了,高压的有没有图集啊?如果没有图集如何做?