请问那位知道低压分裂绕组变压器型号为DSFP-100000/220的参数的?我作毕业设计用扩大单元接线需用分裂绕组变压器,但是资料太少,上届同学用的此型号,但是我却找不到相关信息.谢谢帮忙!
题目:有一台Se=100KVA,10/0.4KV变压器,短路电压Uck%=4.3% ,变压器绕组电抗为多少?答案:43欧
做课程设计突然发现有个基本的问题让我困惑了:一个110/35/10kv的变压器,它的额定容量是三个绕组容量的和吗?我要根据各绕组的容量来选择变压器,假设变压器是从110kv侧进线,那么110kv侧进线的容量就是额定容量吗?110kv侧出线的容量是不是不经过变压器?那么就不算在额定容量内?求教。。。希望有耐心的前辈给以解答。。。
三绕组变压器由高中低三个绕组组成,线圈匝数和电压成正比,和电流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是这样显然不成立,U2I2+U3I3不应该大于U1I1(U1I1为一次绕组电压电流)。请高手指教,三绕组变压器的功率是如何分配的?
我有个工程高压是10KV进线,厂区高压用电设备是8台6KV高压电机(全部为旧有设备),其余全部为380/220V低压用电设备,请问一下我该如何确定供电方案呢?是选一台三绕组变压器(10KV进线,6KV及0.4KV两路出线)呢还是重新买8台10KV高压电机合适呢?请高手指教,谢谢!!!
在采购变压器时,各厂家报价差距很大,问价格高厂家怎么回事?回答说,有些厂变压器绕组是用铝线制作.由于经济上考虑,采用价格便宜的厂家,采购回来,发现名牌上重量与其他厂家技术手册上重量有比较大差别。请问:在不破坏变压器的前提下如何能够知道变压器的绕组是否为铜线,还是铝线或是铜铝合金。
为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?
知识点:变压器绕组的全绝缘
动态测量法测量变压器的直流电阻时遇到的问题,二次侧开路一次侧是一个指数规律,测星-三角绕组的前面星侧相直流电阻,肯定受后面的影响,能不能把后面的电感和电阻等效到前面吗?能吗?还是不能?请教大家,谢谢!!
有一台风电场用变压器,带平衡绕组,容量为120MVA,额定电压为230±8x1.25%/36.75/10.5,接法为YNyn0+d11。要求平衡绕组引出a、b、c、x四个套管,c与x短接后,a、b、c三相经避雷器(型号为YH5WZ-17/45)接地。我认为平衡绕组三相经避雷器接地会产生如下两种后果:1、平衡绕组的电位达到避雷器的动作电压后放电,会引起高压和低压侧的电压波动,从而影响线路电压。这种避雷器的动作会很频繁导致供电质量差。2、避雷器动作,相当于绕组对地短路,对变压器会造成一定的过电流冲击,影响变压器的安全运行。所以,我认为平衡绕组不应经避雷器接地,而应直接接地。不知我的想法是否正确。
请问,三绕组电力变压器是怎么运行的啊,比如降压变压器,是高压-低压,高压-中压?高中低三个绕组能同时运行吗?容量怎么分配呢?有这方面的参考书吗?
请教高人,一台分裂绕组起动/备用变压器:220kV电压等级,50000/31500-31500。如果变压器内不设置平衡绕组的话,除波形畸变,高次谐波无通路,发热等问题外,二次零序保护等问题该如何解决?如讨论是否需要设置平衡绕组,需要系统专业做哪些工作?多谢
新型电缆绕组变压器综述
各位大侠,小弟要设计一台三绕组变压器,用于风力发电机组中, 请问如下参数的三绕组变压器设计是否可行? 额定容量1150/1000/150kVA 额定电压3/0.69/0.4kV 额定电流221.3/836.7/216.5 联结组别Dyn11yn11 容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV) 小弟等着大家的回复,先谢谢啦
为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%书上说变压器的短路电压UK%<7%时候 高5%短路电压大于等于7%时候,高10%可是书上的例题 天大的 往往都没告诉你变压器的短路电压百分比,就直接采用了高10%,这是怎么回事到底什么时候用5%,什么时候用10%
绕组是变压器的心脏,是变压器传输、变换电能的核心。绕组绝缘可靠是变压器长期安全运行的基本保证。对于高电压变压器的绕组绝缘变得尤为重要。它不仅直接影响变压器的绝缘性能,并且由于绝缘所占的比例较大,对变压器的技术性能、经济指标也有很大的影响。变压器的绕组绝缘一旦发生损坏,将造成严重后果。今天电老虎平台为大家分析一下变压器绕组绝缘损坏的原因,希望能引起重视。 通常变压器绕组绝缘损坏的主要原因有以下几个方面: (1)线路的短路故障和负荷的急剧多变,使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上,这时,绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或形变。另外,由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速升高。而导致绝缘损坏。 (2)变压器长时间的过负荷运行绕组产生高温,将绝缘烧焦。可能变成损片而脱落。造成匝间或层间短路。 (3)绕组绝缘受潮口这多是
请问一下,自耦变压器第三绕组的容量选择在哪本规范上有明确?(记得好像是100%,50%,30%)!三绕组变压器第三绕组的额定容量规定为100%或者50%
无功补偿的容量是按照主变的15%——20%进行补偿,如果三绕组变压器的三个绕组的容量不相等了,我应该以哪个容量为基准呢?另外此时的电容器应该装在哪个绕组下面?
知识点:连接组别方式