1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
民规7.6.3 配电线路的短路保护应符合下列规定: 1 短路保护电器的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流。当供电侧已装设具有所需的分断能力的其他保护电器时,短路保护电器的分断能力可小于预期短路电流,但两个保护电器的特性必须配合。 -------------------民规的这条说的供电侧已装有更大分断能力的保护电器就行,那么,这个供电侧断路器可以不在同一个配电箱内吗,例如配电箱上级低压变配电房内的配电屏的出线断路器可以吗?这样配电箱的进线处就可以装隔离开关以满足选择性要求。
近日碰到一个800kW水电站的变压器联结组别问题,水轮机发电机组为800kW,Y接,额定电压400V,这个升压变压器的联结组别应该如何选取?接入电网电压为10kV. 1、YY0 2、DYn11 3、Yd11 跪求各位大神给个建议。
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
最近和朋友们聚会,大家谈到油浸式有载调容变压器的问题,所谓有载调容就是把我们现在使用的油浸式普通变压器的容量通过绕组的组合和有载开关的切换变成另外一种较小容量的变压器,负荷高时使用大容量变压器,负荷低时通过自动控制装置转换到小容量工作,从而达到节能降耗的目的。不知道这种产品的市场前程怎样?望同行们给点意见
请教一下,苏州市对箱式变压器容量大小的使用有规定吗?如果有的话,最大允许使用多大的容量以及规定的出处!!!谢谢!!!
各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?
低能耗变压器S系列无功、有功损耗计算系数可简便计算如下:• △P=0.015Sca (有载功率损耗 kW)• △Q=0.06Sca (变压器短路电流等于额定无功功率损耗 kvar)本项目安装的变压器为S11系列,适合本计算方法• 总容量为250kVA,有效负荷为0.8,故此• 有功损 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)• 无功损 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)• 按变压器全年工作300天为5760h• 有功损耗 △P=3kW×5760=2.16万kWh• 无功损耗 △Q=15kvar×5760=8.64万kvar• 总损耗 △P=2.16万kWh总损耗不用算无功损耗吗?
电机如题,鼠笼,低压电机,380v的,请教下直接启动,变频器启动,还有软启动等方式时各需要多大容量的变压器呢??谢谢