我所在的一个人造板厂,有一台1600KVA的变压器,配置的电容为10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),车间正常生产时,可以补偿到0.92,但是砂光工段一旦开机,无功补偿马上降到0.85,如何避免这种情况的发生,请各位高手前辈给予指点,谢谢。
现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?
现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?
图纸上 密集母线规格型号xlc-Ⅲ-09-41m,lcw=100 ka 意思是xl是西门子c是铜 Ⅲ是3代 09 代表什么啊?还有后面的数字如41m 53m lcw是指短时耐受电流100ka?
在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]
求助: 有一个工程变压器室与低压配电室不在同一栋楼,变压器容量为1600kVA,台数三台,无法使用插接母线,请问高手,能否用多条单芯非开装电缆并联使用,这样的安全隐患受否突出?
向各位请教一个问题:一个工程的生产车间内有4台S9-1600KVA变压器,变比为35/0.4KV,其他组别及参数均相同。甲方要求4台变压器并列运行,并且不设联络开关。4台变压器均通过出线断路器接至同一低压母排,母排呈车间环形布置。请问该配电系统如何配置?是否可行?谢谢各位!
我现在做了一个小区有三个1600KVA的变压器,但是用SM6高压开关柜,他们都说开断能力太小了,就叫我采用中置柜,但是我想中置柜不能行成环网柜,只能是一个中置柜对应一个1600KVA的变压器,那就没有地方放置了。我该怎么办呢???
原设计住宅小区变配电所2台1600kva变压器各带各自的用电负荷,中间设联络开关,一台变压器故障是合上联络开关给第二台变压器重要负荷供电。甲方现在要求2台变压器并列运行,同时工作,满足用电量负荷平衡问题,中间联络开关合上一起使用。请问这样做可以吗?规范上面有没有不允许这么做的条文说明,我没找到。
各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?
1600kVA的干式变压器,短路阻抗电压6%?低压短路故障电流36.67KA?塑壳开关分段等级是选36KA呢还是50KA呢?大家一般怎么选呢?谢谢!
请教各位高手,工程临时用电,3台1600的变压器,用300的铝缆供电可以吗?距离是1800米,敷设方式直埋,第一台距接线点400米,第二台1000米,第三台1800米,请高手指教,多谢
现阶段遇到问题,1600KVA油浸式变压器,配电房设高压室、变压器室、低压室。低压总柜装设框架式断路器,客户要求低压总柜装设双投刀接自备发电机,这样市电停时,可以启动发电机供电,我们经常做的方式是把双投刀装在框架式断路器的上端,客户建议装在总断路器的下端,具客户说装在总断路器下带是浙江那边常用方式,请问是装在总断路器的上端好还是下端好?纠结!急急!!
现在有一工程需要1600kva 35/0.4变压器布置在户内,手头的资料全是20kv以下的规范和图集。希望论坛内各位给予专业指导。比如需要遵循什么规范、参考什么图集。先谢谢了!
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
1600kva变压器
1600kva变压器专题,为您提供1600kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1600kva变压器 相关的专业交流讨论,更多1600kva变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题