目前江苏省参照苏州工业园区的经验,推广使用20kV电网。。对配电变压器的要求是:20kV及10kV输入时均可用。。请问各位朋友:容量以及一些相关技术参数按哪个电压等级考虑?大家都是怎么做的?
看民规,变压器在建筑外时:12.4.3 3) 当变压器高压侧工作与小电阻接地系统,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地系统。。一般20kV 高压侧都是小电阻接地系统,这么以来,不是变压器的保护接地压单独做了么?变压器在建筑内时:低压电源和变压器保护接地共用接地网需满足R《=2000/I,这个I,怎么计算的?希望作过20kV的高手,不吝赐教啊?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 编辑 ]
变压器20KV变10KV,20KV侧为变电站电缆进线,10KV侧为发电机电压母线,均为中性点不接地方式,变压器为三角/三角接线。20KV线路保护带方向,发电机过流不带方向。配后备保护,按规范双侧有电源双绕组变压器的相间短路应有方向,选用的一家后备保护装置倒是有复合电压闭锁(方向)过流保护,但是零序电流保护是接的主变中性点CT,是大接地电流,我这工程的接地是电容电流是小接地电流,取电缆上的零序CT,不知道能否使用?想换低压变压器保护做后备保护用以解决零序电流的问题,但是低压变压器保护的为复合电压过流保护,不带方向。不知道怎么取舍?望保护高人指点迷津,感谢!感谢!
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
第一条规程: 当符合下列条件之一时,变电所宜装设两台及以上变压器: 1 有大量一级负荷或二级负荷时; 2 季节性负荷变化较大时; 3 集中负荷较大时。 详解:我们变电所的变压器一般都是根据负荷,住户的用电量和运行方式来考虑的。第一点:我们要考虑变压器在发生故障时和检修时保证一些重要负荷持续供电。第二点:我们也要考虑在季节变化时负荷变化较大时,投入数量可以根据实际负荷来定,这样又经济有节约。比如说(春季到夏季的一个变化,秋季到冬季的一个变化,因为冬季和夏季空调的使用数量增大负荷也增大)。 第三点:不能使单台变压器容量太大 第二条规程
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
我公司要进行变电所改造,准备使用20KV级油浸式变压器,容量为6300KVA或8000KNVA的,不知道哪里有生产厂家生产的?请各路高手赐教!先感谢了
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
今天和设计院商量谐波的问题,部分小的变频设备无需增加滤波器,原因是功率小对变压器的影响小可以忽略不计,请问国家在这方面有何标准?是谐波电流不得超过变压器额定电流的5%吗?
( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂