自耦变压器启动的过程中电流表的示数应该如何变化 正常应该是刚启动时电流很大,超过量程,然后电流降下来,这时时间继电器动作,切除自耦变压器,电机进入运行状态。现在有一台电机 自耦变压器启动 启动过程中电流迟迟不降下来,时间继电器动作以后电流才降下来,把时间继电器动作时间整定得很长,但是时间继电器动作时电流仍然降不下来我觉得很奇怪 这到底是什么原因呢? 照理说转子转速达到一定速度,电流就应该降下来啊好像不论是手动控制还是时间继电器控制 都有这一条吧 要等电流表的电流降下来 才能切除自耦变压器吧请问遇到这种情况应该如何处理
我处有一台消防泵,采用变压器降压启动,开泵时先开进水阀,开电机,再开出口阀,电机启动时,启动电流过大,几秒钟后,电流正常,此时又出现瞬时电流过大,热继电器,接触器瞬时断开,又立即恢复正常,正常运行指示灯和故障灯也相应切换,这时正在开起出口阀,出口水压力波动大,请问各位高手是什么原因造成的?谢谢.
我厂是化工企业自备电厂,每次化工那边投入整流变都要求我们解除发电机变压器的差动保护,我想知道投入变压器产生的励磁涌流怎么计算?然后再怎么计算确定是否需要解除我厂差动保护?
我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!!启动时电机越转越慢,全压启动时正常!!各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!
55kw自耦变压器空载时电流有多大?是这样的,55kw风机 55kw自耦启动,启动时变压器高压侧保险爆了,更换好后空载启动100多个电流,现在不敢代负荷启动,自耦变压器用摇表摇绝缘还是好的,这是什么问题呢?空载会有那么大的电流吗?
我公司现有一台水泵需要配一台自耦变压器,75kw电机按理应配75的自耦变压器,可我们手里有一台225的,不只能换不?如果能说明理由。谢谢!!!!!!!!!
目前有个电站,3台4.08MW的燃气发电机,2台2MW燃油发电机,都是11KV,目前负荷有7000KW,现在想对一台新装的10000KVA的变压器进行冲击,结果一合闸所有的发电机就都停了,一瞬间的事情,相应11KV配电柜综保显示是低电压保护跳闸。是不是压降太大,容量不够?请各位帮忙分析分析吧,急!!!
变压器空载启动励磁涌流多大。看到相关文献,励磁涌流能达到额定电流的20-30倍,衰减时间10ms,但是有的文献说6-8倍额定电流,最大10倍。这样的化,上级断路器如何选择,既要考虑短延时能躲过励磁涌流,又要保证断路器不能过大,否则长延时保护没有作用。
自耦变压器的特点有哪些? 答:(1)具有公共绕组的变压器称为自耦变压器。自耦变压器区别与普通变压器的特点是其中两个绕组除有磁的耦合外,还直接有电的联系。其它方面与普通变压器一样。 (2)自耦变压器铭牌上的额定容量是指额定通过容量,它包括串联绕组电路中直接由电流传输的功率和公共绕组磁路耦合传输的功率两部分。 (3)自耦变压器绕组(结构)容量,总小于额定(通过)容量。因此,与同容量同电压等级的普通变压器比较,具有用材少、体积小、重量轻、运输方便、投资少、损耗小、经济性好等显著优点。但其变比一般在3:1以内。
软启动工作原理;软启动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
电力自耦变压器及其应用
做毕业设计,110KV降压变电站,供35KV和10KV,总计算负荷为123.4MW,拟用两台自耦变压器,单独一台运行时负担70%负荷及所有一二级负荷,得出主变容量选择为125MVA,可是查不到容量那么大的自耦变压器,哪位大侠能给我提供有关资料及参数~不胜感激~~~
比如:50KW电机,400V,额定电流为85A。P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!
我记得以为老工程师说过,大功率的电动机一般采用自耦变压器启动,而不采用星三角启动,这是什么原因?250KV的电机采用自耦变压器启动好还是星三角启动好?采用星三角启动可以吗?另外此电动机的供电线路用两根120*3的电缆供电电缆长度80M,采取镀锌钢管埋地,导线截面积够吗?
我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。 我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 编辑 打算用一台自耦变压器带两台水泵, 任意时刻只能启动其中一台。这个可以通过二次线路实现,这个自己已经做出来了。关键是主电路的接线问题,以前没有这样做过,不知道这样行不行。 本来可以通过一个断路器就可以的,但后来感觉不好,用三个断路器。不知道这样行不行。图只是简单的画了下, 热继什么的都没画, 自耦变压器也只是代表一下。问题主要是关于断路器的主接线。图如下:
请问一下,自耦变压器第三绕组的容量选择在哪本规范上有明确?(记得好像是100%,50%,30%)!三绕组变压器第三绕组的额定容量规定为100%或者50%
自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的点的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。 在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也在35KV及以下,几乎没有高于35KV的。
65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV启动备用变压器选型及电气参数,半穿越阻抗,分裂阻抗,保定天威有,谁知道具体参数呀