关于应急预案的有关规定
最近单位做评审,评审老师提出一个问题就是万一配电间着火怎么办?有没有一个应急操作票,或者说应急操作程序。这问题说实话把我给问住了,我只好跟他说没有这样的应急预案,所以发帖问一下那位有关于配电房着火的应急预案,因为配电房着大火的话,人的第一反应就是赶快逃命吧,还怎么去操作设备呢?
根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位
我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
关于地铁施工的应急预案,作为一个备案。
我国《环境保护法》第47
如题,在做一个配电室的应急电源接口,应急电源接入箱至配电室联络柜,ABC三相选用单芯电缆240,N相截面是否可以按规范选为ABC三相截面的一半,即120,还是选相同截面240?有何依据?
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
看看有这样的配电室吗
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
施工安全管理及应急预案
现在农田正在搞供水安全应急预案,我好不容易找到一个集中式水厂的供水应急预案,看了下跟我们的提纲是一样的格式。让大家参考一下。希望对大家有用
好不容易找到的,希望对你们有用
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!