1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下
一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?
10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
请问各位大狭,一个多层小区60000平米,共15栋住宅,420户,还有12000平米左右的商业门面,无动力负荷,变压器总容量在2250KVA的样子,现在甲方在考虑设置箱变还是室内高低压配电室哪个造价要些些,现要院里出个经济分析表之内的东西给他们,我就傻了,只知道对于小区设箱变肯定要好些,但至于哪种造价高低,实在不清楚,有哪位好心人可以给点意见吗?感激不尽!
刚接触建筑电气不久,看以前的图纸工程,有的选用室外箱变,有的需要设自己的高低压配电室,请问选择的依据是什么呢?假如一个高层小区住宅,有四五个单元。室外箱变是不是低压的馈线回路有限制,比高低压配电室的回路少,还是有什么别的原因,向各位朋友请教。。。谢谢回复。
先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?
一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?谢谢大侠指点?
已运行
图纸简介: 小区一期规划高低压变配电室图纸,包括配变电室布局、地沟、地沟剖立面、高低压一次系统图、二次保护控制原理图、配电室接地、专变公变等。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03