请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?
我单位有3座10/0.4配变电所,有部分10kv电动设备,采用综合保护,有主控系统,现在急需操作规程,有资料提供的先谢谢了
谁有10KV架空线路\架空绝缘线路\配电室\开关站现场运行规程及配电室\开关站现场操作规程?急!!!!!!!!!!在此先谢谢了.
谁有10KV架空线路\架空绝缘线路\配电室\开关站现场运行规程及配电室\开关站现场操作规程?急!!!!!!!!!!在此先谢谢了.
谁有10KV架空线路\架空绝缘线路\配电室\开关站现场运行规程及配电室\开关站现场操作规程?急!!!!!!!!!!在此先谢谢了.
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
哪位大侠有最全的高低压配电室安装操作规程
一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保政党安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟
第一节 中央变电室两台变压器和铆焊分厂变压器并列运行时的送电。 1、检查中央变电室低压母线各分路开关均在断开位置。 2、检查铆焊分厂变电室低压母线各用户分路开关在断开位置。 3、检查确认铆焊分厂变压器低压配电室低压母线与中央变电室低压母线的联络刀闸在闭合位置。 4、检查确认中央变电室低压母线与铆焊分厂变压器配电室低压母线的低压联络刀闸开关均在合闸位置。 5、检查确认铆焊分厂变压器就地高压开关柜油开关及隔离刀闸均在合闸位置。 6、检查确认中央变电室两台变压器的高压隔离开关、高压油开关均在合闸位置。 7、检查确认中央变电室高低压移相电容器均在退出位置。 8、检查确认高压配电室6号、7号、10号油开关确在开路位置。 9、依次合上601、602、701、702、1001刀闸。 10、合上6号、7号、10号油开关。 11、检查中央变电室、铆焊分厂变电室低压母线电压正常后与各用户联系送电。 第二节 中央变电室两台变压器和铆焊变压器并列运行的停电操作 1、将中央变电室低压
一、送电操作程序
如题
请教高压配电室调试项目有哪些?配电室里有高低压柜 联络柜 干式变压器 ,请问调试项目大约需要多少钱??? 谢谢大家! 8819邓 请给我留言 QQ:307913779 邮箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 编辑 ]
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧
气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化