图纸简介: 小区一期规划高低压变配电室图纸,包括配变电室布局、地沟、地沟剖立面、高低压一次系统图、二次保护控制原理图、配电室接地、专变公变等。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03
图纸简介: 小区一期规划高低压变配电室图纸,包括配变电室布局、地沟、地沟剖立面、高低压一次系统图、二次保护控制原理图、配电室接地、专变公变等。共19张图纸。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
现在设计院进行变配电室设计,除了消防回路用耐火型电缆,高低压电缆全部选用耐火型,有没有这个必要?我觉得阻燃电缆就够了。大家有什么高见?谢谢
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下
已运行
一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?
10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
对于变配电室低压屏负荷分配有一些问题,想要请教各位:1、双回路供电的问题 两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。2、变压器负荷分配的问题 两台变压器供电: 方案一:动力负荷和电照负荷分别由两台变压器供电,这样保证了动力负荷启动时对变压器压降对电照的影响,但这样可能会造成两台变压器负荷率相差很大(因为设计计算负荷与实际运行时负荷相差很大) 方案二:动力负荷和电照负荷均匀分布在两台变压器上,这样基本能保证两台变压器负荷率相当,但会有大设备启动时对电照的压降影响。 你认为那种方案最佳呢?希
1、联络柜里的断路器可以换成隔离开关吗?2、这联络柜如果右边没电了可以从左边送电过去,但是如果是左边没电了,右边可以送电过来吗?如果可以这断路器下面为进电端啊?
我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢
我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?
关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
日前在做一处项目时,遇到了这个问题。项目位于绍兴,一类高层,70m,综合楼,设一10KV高压变电室,二处低压变配电室,三个房间相邻,之间采用开门联通。一开始我疏忽没注明开门是双向的,于是在供电局审查时提出了这个问题。我也知道变配电室之间开门要求是双向的,但是在讨论时发现了一些问题:GB50053《10kV 及以下变电所设计规范》明确“第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。”而在《2008民规》中第4.9.2条要求配变电室采用防火门,并按各类情况分别甲乙丙类之分。在4.9.8中要求相邻配电室之间有门时,门应向低压配电室开启。显然关于高低配之间开门在两本规范中是矛盾的。按照民规服从专业规范的要求来看,那是参照GB50053了。我认为这中间民规似乎问题大点。 1、变配电室之间是否需要防火门?我们知道,当满足非油、防火、间距等要求市,按GB50053第4.1.5条可知,高低压之间是可以共处一室的,简单的说,满足条件那么各配电室之间墙是可以取消的。既然墙都可以取消,那门也是可以没有的,更不需要防火门设置了。因此我认为民规关于4
高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。