一 电气设备运行中的几种工作状态1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态。二 什么是倒闸操作倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
一、电气设备运行中的几种工作状态1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。
(1)处理事故的倒闸操作,在情况紧急时,可先行操作,事后向上级汇报,并作记录。 (2)单项设备的倒闸操作,如操作一个隔离开关时,不填写操作票。 (3)拆装一组临时接地封线时,可不填写操作票。 (4)在控制盘上遥控操作断路器或隔离开关时,可不填写工作票。 (5)为已损坏的设备脱离电源、隔离时,不填操作票,但应尽快报告调度作记录。此类操作还有
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
看看有这样的配电室吗
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
如题:victory: :time:
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~