首页 课程 资料 论坛
  • 配电室低压电容柜不明原因短路

    请教一下,配电室低压补偿电容柜多次不明原因的发生短路,短路都是发生在隔离开关至电容的电源线上,直接将两相的电源线短路烧断,隔离开关触头烧毁,快速熔断器部分熔断,事后检测电容和切换接触器都没有问题,不知什么原因造成的。请各位大侠指教,如何预防?谢谢。

  • 低压配电室必须加装电容柜吗?

    配电室是从其他地方引过来的4*185电缆,没有变压器,一连串的门脸房,统一配电。以前的配电室中有个电容柜,现在很多家用电气极其灯具不是都有电容补偿了吗?还需要加装电容柜吗?如果要加,应该怎么确定补偿容量?还有,4*185电缆能承受多大的功率呀?现在需要300KW,是不是需要再加两根4*185的电缆呀,是并在一起,用一个开关柜,还是每根设一个500A开关?请高人指点!

  • 变压器怎样配电容柜容量?

    大家好!我是刚接触电容补偿这一块,希望大家能帮我解决一下问题?比如变压器800KW,10/0。4,在低压处加电容柜,后面是负载的两个300KW 的电机,怎么计算电容柜容量?小弟感谢大家!有准确的公式请发到XQSWWFF@126.com

  • 求助:配电室3相电力电容爆裂的问题!

    求助个问题,我这运行的配电室已经投入运行7年多了,最近3相补偿电容不断的爆裂,或者是熔丝熔断!大致情况是这样这里一共2台800KUA变压器,平时使用的效率不是很高,1#变压器3相最近不是很平衡,因为夏天开了空调3相总电流不平衡,大致是A相低于50,B相130,C相200以上,这是指开了空调的时候,下班后情况就会好些了。因为电容和保险不停爆裂熔断,就把它改过来了,现在大概是早上163,137,187,傍晚144,91,187或118,98,183。可是现在爆裂的事情还是有发生,另一个2#变压器的线路补偿柜也会这样。早上电流是137,127,177傍晚是167,138,178或224,175,223。因为是2个柜的电容都这样,我怀疑是不是电容液干了引起的呢!2个柜都是独立变压器供电,每个3相电容是15kvar,2个3相电容共一个接触器,一个柜共12个接触器24个电容,12组电容轮流投入运行方式。这里谢谢各位前辈了!

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 关于小区配电室的几个问题!

    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?

  • 电容柜投入后电流如何变化?

    各位老师: 请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

  • 关于电容柜和无功补偿的问题。

    小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!

  • 请问这个电容柜可以取消吗?

    请问这个电容柜可以取消吗?

    这个问题挺困扰我的,有些不解为什么线路上要加这样的电容柜?

  • 请教关于高压配电室规范

    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 求助关于配电室的设置问题

    如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!

  • 关于配电室的防火材料怎么提?

    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~

  • 10kv配电室的照明的问题

    请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 关于无功电容柜补偿的问题

    今天出去给甲方(就是买我们公司设备的化工厂)修公司供配电设备,弄好之后客户的电工要求把我们厂的设备ABB的电容补偿仪实际显示的因数0.86自动变成0.95左右,就弄好之后电容投上最小的一路后,显示0.98,自动切掉后0.86,然后再重复,参数都弄好了,就一直这样,怎么回事呢?

  • 关于配电室的电柜接地问题

    处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?

  • 电容柜问题请教各位解答

    各位老师大家好 ,我现在碰到一个问题 ,企业用的软启动器,启动工作正常,只要电容柜投切动作,软启动器就同时报警停机,各位老师给分析一下是什么情况

  • 有关配电室及变压器的设置

    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!

点击加载更多

配电室电容柜

配电室电容柜专题,为您提供配电室电容柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室电容柜 相关的专业交流讨论,更多配电室电容柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室监控

工厂配电室