求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
各位大大:接触一个工程,周围地面全部硬化,只剩下配电室,接地极能否打在配电室内部构成地网?同时高低压配电室长度均为10i米,但是各只能对外开一个门,能否在高低压配电室之间开一个双向门?能满足规范要求吗?谢谢
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线
请高手解答一下,最近学习防雷设计,看了几个三类防雷设计图,防雷的做法不一样。有的是屋顶镀锌圆钢做了防护网以后用基础内钢筋做引下线,下面焊接基础钢筋网做接地级。有的设计是用镀锌圆钢做的引下线,然后用扁钢焊接离建筑3米以上的地下扁钢接地极。这两种有什么区别?
变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?
在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.
看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?
有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
高杆灯安装好后将接地将接地极与高杆灯底盘用镀锌扁铁好,监理说不行,要用螺丝压接的方法。请问压接的方法如何做?谢谢!
小弟想问一下,配电室一圈接地扁钢和电井里面通长敷设的接地扁钢该如何固定呢?是用膨胀螺栓固定还是有专门的固定卡子(就像防雷接地接闪带的支持卡)?如果用螺栓怎样固定?如果专门的固定卡,那么固定卡学名叫什么?有没有图片?
各位大神,配电室的保护接地如何做呢?是不是围着配电室用40X5的接地扁钢明敷一圈,然后和接地主干线连接,用不用预留接地板?预留几个?配电为做了接地干线,还用等电位端子箱吗?
独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?
一厂房(装配车间)三层,一层接地平面图中,接地极表示的是G50*2500,这个符号是什么意思?本人是半路出家,很多问题不懂,请大家多指教。