我公司配电室挡鼠板是电业局08年给装设的,高度是400mm,材质为绝缘塑料;今年安全生产标准化评审员指出配电室挡鼠板标准高度应为500mm,材质应为金属,判定我公司的挡鼠板不合格。事后我找了好久都没找到哪个标准上说挡鼠板的规范,是不是挡鼠板没有相关标准啊?各位大侠有没人知道啊?
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
单体建筑,大约12户电表,需要一个小的配电室,想把配电室放在楼梯间,高度1.8米,请问可以么规范又没有要求配电室最低高度。
该小区扩建,新上35kV配电室,有一台35/0.4kV干式变压器,七台低压开关柜,新上35kV变压器柜在原35kV配电室(该小区已有3台变压器,分散在不同地方)。为了安全考虑,我设计新配电室室内净高为5米,室内地坪比室外地坪高0.5米。小区负责人认为配电室太高,挡着住户,要求我们降低配电室高度,不能高于室外地坪3.3米。请问遇到此情况该如何解决。可以将室内地坪向下挖吗?这样是不是对排水问题要求非常高了?期待高手解决,先谢谢了:) :) :call: :call:
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。
原来的工程,应甲方要求做了降板的要求。这样层高是够了。可是违反了下面规定。建筑想在门口做处理止外面水进入有。我想问大家遇到这种情况了吗?是如何处理的!
各位木友:求助35KV及10KV配电室建筑高度的国家规范,国家标准变电所设计规范中无明确规定,各位木友是否知道,先谢啦!
小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”“6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。”是不是也是要求把排风口做在房间下部?我之前做的是不是错了?还有就是卤代烷1301灭火系统设计规范“第7.0.7条 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 ”并未对风口高度有
我们厂上级来检查,说电除尘控制室没有挡鼠板,可是由于是有人值班的控制室 安装了挡鼠板会对人员出入有很大影响,请问有没有什么具体的说法?关于挡鼠板的,请教各位高手。
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
看看有这样的配电室吗
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?