首页 课程 资料 论坛
  • 讨论下,配电室挡鼠板的高度及材质

    我公司配电室挡鼠板是电业局08年给装设的,高度是400mm,材质为绝缘塑料;今年安全生产标准化评审员指出配电室挡鼠板标准高度应为500mm,材质应为金属,判定我公司的挡鼠板不合格。事后我找了好久都没找到哪个标准上说挡鼠板的规范,是不是挡鼠板没有相关标准啊?各位大侠有没人知道啊?

  • 关于高压配电室的高度要求!?

    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?

  • 急求:普通配电室高度有要求么

    单体建筑,大约12户电表,需要一个小的配电室,想把配电室放在楼梯间,高度1.8米,请问可以么规范又没有要求配电室最低高度。

  • 求助,小区配电室高度太高,该怎样处理

    该小区扩建,新上35kV配电室,有一台35/0.4kV干式变压器,七台低压开关柜,新上35kV变压器柜在原35kV配电室(该小区已有3台变压器,分散在不同地方)。为了安全考虑,我设计新配电室室内净高为5米,室内地坪比室外地坪高0.5米。小区负责人认为配电室太高,挡着住户,要求我们降低配电室高度,不能高于室外地坪3.3米。请问遇到此情况该如何解决。可以将室内地坪向下挖吗?这样是不是对排水问题要求非常高了?期待高手解决,先谢谢了:) :) :call: :call:

  • 消控室和配电室时候可以不设?

    消控室和配电室时候可以不设?

    有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 配电室高度和疏散指示及应急照明问题

    我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。

  • 求助:35KV及10KV配电室建筑高度的国家规范

    各位木友:求助35KV及10KV配电室建筑高度的国家规范,国家标准变电所设计规范中无明确规定,各位木友是否知道,先谢啦!

  • 变配电室等排风口高度设置问题

    小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”“6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。”是不是也是要求把排风口做在房间下部?我之前做的是不是错了?还有就是卤代烷1301灭火系统设计规范“第7.0.7条 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 ”并未对风口高度有

  • 当配电室地面地面高度满足不了规范时!

    当配电室地面地面高度满足不了规范时!

    原来的工程,应甲方要求做了降板的要求。这样层高是够了。可是违反了下面规定。建筑想在门口做处理止外面水进入有。我想问大家遇到这种情况了吗?是如何处理的!

  • 关于配电室挡鼠板的问题,有没有什么具体的规程

    我们厂上级来检查,说电除尘控制室没有挡鼠板,可是由于是有人值班的控制室 安装了挡鼠板会对人员出入有很大影响,请问有没有什么具体的说法?关于挡鼠板的,请教各位高手。

  • 关于小区配电室的几个问题!

    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

  • 求助关于配电室的设置问题

    如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!

  • 请教关于高压配电室规范

    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......

  • 关于配电室的防火材料怎么提?

    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~

  • 10kv配电室的照明的问题

    请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 关于配电室的电柜接地问题

    处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?

点击加载更多

配电室挡鼠板高度

配电室挡鼠板高度专题,为您提供配电室挡鼠板高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室挡鼠板高度 相关的专业交流讨论,更多配电室挡鼠板高度相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室控制柜

配电室基础