10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?
在日常工作中经常遇到此类问题,变压器室的层高好确定,但是高低压配电室的层高就不好确定了,我一般情况下都做成4.5米,不知道是否合适?请各位指点一下
一污水处理厂内的10KV的高低压配电室,本来单独建个配电房一层布置。评审时专家讲要考虑防洪,必须放在二楼。这样 高压柜,变压器,低压柜全部要放在二楼,电缆走线也不方便。请问下有必要这样么?查规范也没有看到。要是洪水了,那些外面的变电所就不会淹了么?
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
请问进行配电室设计的时候高低压铜母线的选择是否需要载流量乘以系数,还有不同温度母线载流量不同设计的时候选择载流量按哪个温度选择。
请问各位大狭,一个多层小区60000平米,共15栋住宅,420户,还有12000平米左右的商业门面,无动力负荷,变压器总容量在2250KVA的样子,现在甲方在考虑设置箱变还是室内高低压配电室哪个造价要些些,现要院里出个经济分析表之内的东西给他们,我就傻了,只知道对于小区设箱变肯定要好些,但至于哪种造价高低,实在不清楚,有哪位好心人可以给点意见吗?感激不尽!
刚接触建筑电气不久,看以前的图纸工程,有的选用室外箱变,有的需要设自己的高低压配电室,请问选择的依据是什么呢?假如一个高层小区住宅,有四五个单元。室外箱变是不是低压的馈线回路有限制,比高低压配电室的回路少,还是有什么别的原因,向各位朋友请教。。。谢谢回复。
一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?谢谢大侠指点?
图纸简介: 小区一期规划高低压变配电室图纸,包括配变电室布局、地沟、地沟剖立面、高低压一次系统图、二次保护控制原理图、配电室接地、专变公变等。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03