我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧
请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?
石景山沃尔玛配电室工程
请教高压配电室调试项目有哪些?配电室里有高低压柜 联络柜 干式变压器 ,请问调试项目大约需要多少钱??? 谢谢大家! 8819邓 请给我留言 QQ:307913779 邮箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 编辑 ]
如题
高压配电间设置在卫生间的正下方,规范有要求“不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。”,我认为这样是不行的,但领导说卫生间降板就可以?请问大家这样行吗?
现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?
由于变电所很高,足有六米多高,用吊杆的日光灯是不可能的了,那么我想用可以安装在柱子上的灯具,大家有什么型号的啊,类似工厂里用的灯具,功率有多大啊?间隔五米一个灯,是不是需要提前在柱子里面预埋螺栓啊?请有经验的大师给予解答啊?
求救:哪位兄弟有配电室负控设备安装说明?小弟我现在做一个变电室,我选用了一台“SZ-4HN 100V”负控终端,审图的说要“负控安装说明”,哪位兄弟发一个上来共享一下,感谢!
现在我公司有一项目采用室内变压器,有人提出让高压柜与变压器安放于同一配电室内,中间用一铁丝网隔离,请问这是不是符合现有规范,如果不行,能够如何处理,因为受场地限制没有足够的空间了.
第一张。
一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?请指教,谢谢!