首页 课程 资料 论坛
  • 10kv配电室的照明的问题

    请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 配电室照明如何选led灯具

    10kV配电室,高压室和低压室高度4m,用led灯具,得用多大的功率的(比如电功率***W,光通量***lm),72W,7200lm的防眩顶灯可以吗?是不是有点大,间隔4m左右,如何选?初做,没有经验 ,不会算照度。开关柜后面如果用壁灯的话,多大功率的合适

  • 配电室应急照明可以这样做吗?

    根据《建筑设计防火规范》第11.3.2第4条规定,配电室需设应急照明,且应保证正常照明照度。如果灯具选用普通荧光灯,照明配电箱采用双电源供电,电源进线处设双电源自动切换装置,是否满足设计规范要求?本人认为不符合规范要求,原因有2条:一是应急电源要求强制点亮(不分白昼),而是不能使用照明开关控制,开关不能使荧光灯自动点亮。请大家发表意见,谢谢诸位

  • 配电室内是否要做疏散照明

    请问大家:配电室内已有备用照明,是否还要做疏散指示标志?[ 本帖最后由 weiyp1 于 2009-11-11 14:33 编辑 ]

  • 某煤矿配电室建筑、结构、照明施工图

    图纸简介: 某煤矿配电室建筑、结构、照明施工图,有建筑设计总说明、配电室平面图、配电室立面图、配电室侧立面、百叶窗做法图、配电室剖面图、屋顶排水平面图、砖混结构总说明、配电室基础平面及详图、配电室屋结构平面图、L-1、L-2详图 梁垫做法图、配电室地下设施图、变压器基础详图、配电室一层电气平面图、配电室一层电气配电系统图及材料表。 投稿网友: chh0

  • 地下一层的10kV配电室内照明问题

    1. 照明回路用LED灯,配电箱里面的照明回路用1p还是2p的,1p的就只需要相零线吧,2P的话是不是就得相零地线吧,有规定吗?出自哪个规范?2.配电室设双电源切换箱,用的是那种CB级的双电源切换开关,那么开关之前还需要加个隔离开关吗?有规定吗?3.功率72W的LED灯,高度在3.5左右,间隔4~5米左右1个,没有问题吧,有经验的大体给说一下。谢谢

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 配电室高度和疏散指示及应急照明问题

    我是新手请问高压、低压配电房及变压器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及应急照明灯能否跟走道楼梯公共照明同一回路?如果同一回路,当断开这一回路电源时,就相当于停电,疏散指示及应急照明灯会自动接通蓄电池,我觉得这样做不是很适合,还是我认识不够,请大虾们指教。

  • 请问关于地下室变配电室的照明问题?

    我看别人的图纸, 地下室有个变配电室, 面积大概90平米左右, 还不小, 他的照明布置主要就是放了数盏荧光灯, 在门口放了出口指示等, 在四面墙上放了几盏应急灯。 负责变配电室的照明配电箱就是一般的单电源箱子, 不是双电源切换性的。 这里, 关于变配电室的设备咱们先不提。 主要是问照明的问题。 *我有一个问题, 如果出口指示灯保留, 我不在四面墙上放几盏应急灯, 而是把照明的单电源照明配电箱 改成双电源事故切换箱, 就是说, 正常下当然工作, 在故障下自动切换到应急的状态。 这样行吗?:(

  • 请教关于10kv配电室和变压器室照明的要求。

    各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?

  • 变配电室照明箱配电回路分断能力讨论

    一般而言,变配电室照明箱进线采用ATS,选择合适的ATS能保证分断能力,但是馈线基本采用微断,从分断能力考虑,难于满足分断能力要求。大家怎么看待这个问题。

  • 配电室照明用的双电源切换箱

    配电室照明用的双电源切换箱

    本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑 配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?

  • 变配电室、水泵房的照明回路的引出

    二类高层,底层为Ⅱ类停车库,在底层设置双电源照明箱以供一般停车库照明。请问:能否从这照明箱引出若干回路供给附近的变配电室和水泵房的照明和插座回路(照明和插座均为单独回路,在同一防分区内,且满足电压降)?

  • 一般的厂房的变配电室照明是按照三级负荷来做吗?

    一个厂房,三层,每层1600平米在一层做变配电室,我给的照明负荷是三级,一回路供电.但照明灯具用的是带蓄电池荧光灯,保证在断电的时候检修使用请问这样做对吗

  • 咨询个关于照明配电箱的问题

    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

  • 请教关于高压配电室规范

    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......

  • 关于配电室的防火材料怎么提?

    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

点击加载更多

配电室照明

配电室照明专题,为您提供配电室照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室照明 相关的专业交流讨论,更多配电室照明相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室制度

配电室管理