首页 课程 资料 论坛
  • 关于分配电室出线方案的选择

    关于分配电室出线方案的选择

    本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 编辑 从中心配电室出两路10KV出线到分配电室,分配电室为两台变压器。 我们接触的山东几个地市供电公司要求分配电室的设计方案都是一进一出方案即两面柜子,进线是电缆进或是经隔离开关进,再加上一面变压器出线柜,变压器出线柜视距离远近采用负荷开关+熔断器保护或断路器保护。对于同一项目,而南方某建筑院则认为分配电室完全可以用一台负荷开关柜,上进下出,不设继电保护,依靠中心配的保护来实现。 大家都来说说自己当地是采用哪种方案的吧,有实际采用一台负荷开关柜的吗?优点省柜子这个不用说,主要考虑缺陷:五防上能满足吗?你们当地有实际用的吗?规范上允许吗? 附图,前两个是山东两个地方的方案。建筑院的想法就是去掉进线柜。

  • 陕西某广场配电室滤波改造现场心得

    陕西某广场配电室滤波改造现场心得

    这是一台1600KVA的变压器,负载主要是变频设备,补偿容量达到640Kvar,分主副柜,最近一两年频繁烧坏电容器,接触器等,前段时间烧坏一台刀熔开关,经测试现场谐波电流已经达到15.7%,主要是5、7次谐波。

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 一级负荷的供电方案和配电室设计问题!!!谢谢

    我们有个用户,计划建设一个信息中心机房,他们说机房很重要,是一级负荷,不能断电,设计了1座10kV变电站 安装2台1000kVA变压器。下面问题是:1、由于附近只有1座开闭站可以供电,我们计划就是由开闭站的两段母线给他供电,但是用户说不是2个独立电源,不能满足一级负荷供电设计要求,而且他还要求电缆要分开走。但是我认为开闭站都是由上游的1个110kV站来的,附近也没有其它电源,根本不可能有严格意义上的独立电源啊。2、用户的这个10kV站设计有母联,但是设备非要设计在2个分开的房间内,中间用母线连接,还有一个方案说就取消母联,说一级负荷要求在母线分段处要有物理隔离,有这种说法吗?我觉得这种设计对运行人员来说很麻烦啊,在一个空间内都不能看到整体变电站的设备,而且所谓的物理隔离有什么意义吗?都是封闭式的开关柜?

  • 配电网降损及节能改造方案探讨

    配电网降损及节能改造方案探讨

    引言 近年来电网公司通过加大配电网建设投资、推进配电网管理精益化、提高配网自动化和智能化水平,初步形成了结构坚强、运行方式灵活、供电能力和供电可靠性较高的特色配电网[1],但仍存在配电变压器损耗高、低压台区无功不足、线路损耗高等问题[2]。 1 配电网发展现状 通过对电网公司下属县级市配网数据的分析,现阶段配网主要存在以下几方面的问题。 1.1配电变压器损耗较高 从配变类型看,高损耗S9及以下配电变压器数量较大。从负载率看,部分配变负载存在着一定的不均衡性,如市区等负荷密度较高区域存在配变负载率较高的问题,部分甚至达到了80%以上,造成过载、过热问题,既增大了损耗

  • 关于配电系统改造的问题。

    Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!

  • 6kv配电室改造土建施工图 贴建项目

    6kv配电室改造土建施工图 贴建项目

  • 关于排涝泵站配电室设置相关问题的处理方案

    该泵站工程位于浙江某地,拟安装四台轴流泵机组,总装机容量约620kW。由于受到场地限制,无法将高低压配电室单独建造。 初步有两种方案:一是下层为泵房,上层为高低压配电室(面积足够);二是下层为泵房,上层为低压配电室,高压配电室单独建造(勉强有场地)。这两种方案哪种更合适一些? 另:上层布置高低压配电室后,其电缆出线方式怎么处理比较合适?比如采用桥

  • 风电场SVG配电室防尘、通风及SVG变压器冷却通风技术改造方案

    风电场SVG配电室防尘、通风及SVG变压器冷却通风技术改造方案

  • 求指点:低压配电室改造,可是有关图纸资料

    本人所在单位的低压配电室要进行部分改造、更新。但是查找不到目前配电室的有关图纸资料。设计单位的原稿与现场实际相差太大。监理、施工单位都没有竣工图。如果费些事到现场核对来重新绘制现有配电系统的图纸,出、进的回路可以找到绘制出来,而那些控制回路怎么查找呢?而这里现有的系统还有人进行了控制系统的改造,并发生了事故。目前发电的联动系统不能使用了。 那位高人请指点一下该如何是好?

  • 【求助】给一个低压配电室改造,现有几点疑问

    现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?

  • 南方某小区单层配电室建筑设计方案

    图纸简介: 该图纸为南方某小区单层配电室建筑设计方案,图纸内容包含:建筑设计说明,平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,门窗表等。 投稿网友: jssf3572222 上传时间: 2014-06-30

  • 配电室为什么要改造成智能化运维配电室?

    这其实在电力运维领域中一个比较常见的问题,很多物业管理人员表示,近几年物业配电运维的项目,都需要在原有的基础上进行改造,实现智能化的管理,以满足对智慧配电室的要求。而且我们发现很多新建项目,在设计之初就加入了配电智能运维。因为原有的管理方式已无法适应时代的发展,存在诸多难点。 包括: 1、用工难:技术门槛高,人员招聘困难,薪酬要求高。国家相关安全规定的“最少应有3班3倒6名电工”,更是提高了用工成本。 2、管理难:人员流动性大,节假日排班十分困难;站点分布分散,数量众多,加大了管理难度。 3、维修难:没有固定的专业维护队伍,应急抢修难度大,成本高;只能应对低压故障维护,高压端仍需逐级上报,等待专业队伍抢修。 4、效率低:抢修及时

  • 求助!~~~~~~~~住宅排水改造方案!!

    各位高人: 住宅去排水系统经常堵塞(底层多为饭店),有什么改造方案、方法~~ 请帮帮忙!~~ 听说有一种叫做三级过滤井,具体是什么??

  • 有关配电室及变压器的设置

    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!

  • 各位如何向建筑提配电室面积??

    我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???

  • 我们单位的配电室,爆满了

    我们单位的配电室,爆满了

    看看有这样的配电室吗

  • 别墅区配电方案如何设计?

    我现在正在施工的一个别墅小区一期,设计的每户供电量超大,并且使用箱变供电,我感觉从需要的供电量和变压期的选定方案上存在问题,现把图纸提交给大家,希望能得到专家点评,我想知道如何设计供电方案才比较经济?

  • 怎么给这样的现场作配电改造

    怎么给这样的现场作配电改造

    1、场区为柏油漆路面,各个建筑单体内配电箱位置固定。2、原外网为私拉乱改线路,需要从安全隐患角度、美观角度进行改造3、怎么以场区破坏最小为原则?4、除了这些,还要考虑什么

  • 水管经过配电室,有规范禁止吗

    一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢

点击加载更多

配电室改造方案

配电室改造方案专题,为您提供配电室改造方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室改造方案 相关的专业交流讨论,更多配电室改造方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变配电室净高

高压配电室辐射