  • 关于小区配电室的几个问题!

    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?

  • 关于小区怎样设置变配电室????????

    我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢

  • 小区配电室,低压固定间隔柜

    小区配电室,低压固定间隔柜

    新建小区配电室,双路进线带联络

  • 某生活小区10kv配电室电气施工图

    图纸简介: 本工程为一个小区10kv配电室的电气设计,图纸主要内容包括:一次系统图,配电室平面布置图、接地平面图,二次原理图,安装图,以及详细的设备材料表。希望对大家有帮助 投稿网友: xdl0000 上传时间: 2014-07-

  • 求助,小区配电室高度太高,该怎样处理

    该小区扩建,新上35kV配电室,有一台35/0.4kV干式变压器,七台低压开关柜,新上35kV变压器柜在原35kV配电室(该小区已有3台变压器,分散在不同地方)。为了安全考虑,我设计新配电室室内净高为5米,室内地坪比室外地坪高0.5米。小区负责人认为配电室太高,挡着住户,要求我们降低配电室高度,不能高于室外地坪3.3米。请问遇到此情况该如何解决。可以将室内地坪向下挖吗?这样是不是对排水问题要求非常高了?期待高手解决,先谢谢了:) :) :call: :call:

  • 小区地上独立的配电室通风问题,

    小区地上独立配电室100平米,内设1台干式变压器,未设火灾自动报警系统,装设轴流风机进行正常的设备通风散热,设温度自动启停,当发生火灾时轴流风机应该切掉,如何实现火灾时能自动切掉轴流风机呢?

  • 小区配电室到各楼派接室的路由问题。。

    请教大家。最近作个小区,北京的项目,小区的10KV/0.4V的小区配电室就设在小区中心车库边,和车库(车库和几个楼的B2连通)相连。我觉得施工方便,就把各楼的配电通过小区车库走桥架到这几个楼的B2,然后再到B1的派接室。但是听人说,小区到各楼派接室的电缆 北京供电局 规定不得在小区车库中这样走桥架,难道我非要修改出RC150车库,埋到各楼的派接室吗?请教大家 北京供电局 是否真有这样的规定? 如果有的话,依据是什么(不是问规范上的依据,而是问这样规定的出发点。。。主要是想不通。)?

  • 求助,小区配电室和变电所怎么做

    配电室和变电所是一样的东西么?一个住宅小区,有两路高压进线,设有三个地上的变电所,有个约一万五千平的地下车库。请问地下车库需要设配电室么?要是需要的话,应该多大呢?小区总负荷不算车库大概6400kw吧。小区里有大概10栋13层高的住宅,一层是小共建,需要设发电机组么?要的话发电机房大概要多大?谢谢赐教啊!

  • 某小区配电室建筑施工图

    图纸简介: 上次上传了某小区配电室结构施工图,这次把建筑施工图补上! 投稿网友: jssf3572222 上传时间: 2013-09-05

  • 小区高低压变配电室图纸

    图纸简介: 小区一期规划高低压变配电室图纸,包括配变电室布局、地沟、地沟剖立面、高低压一次系统图、二次保护控制原理图、配电室接地、专变公变等。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03

  • 北京小区配电室GFB型配电柜

    北京小区配电室GFB型配电柜

    本帖最后由 zjsfhl 于 2014-5-20 16:23 编辑 北京供电局,小区配电室用.不多说了,直接上图

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 某小区10kv配电室电气设计施工图

    图纸简介: 该图纸为一个配电房的设计,本工程为某小区开闭所,变压器容量为3*800KVA。图纸内容包括:电气一次图,配电房的平面布置图、照明接地平面图等。 投稿网友: saffronazalea 上传时间: 2014-08-12<

  • 某公司生活小区10kv配电室电气设计

    图纸简介: 工程概况:本工程为某居民生活小区10kv配电室及设计说明,变压器为一台SCB10-630kVA。高压柜两个,低压柜为8个。设计内容:设计说明、10kV电气主接线图、0.4kV电气主接线图、直流屏端子接线图、10kV电源进线及PT柜二次原理接线图、各低压柜二次原理图、设备材料汇总表、电缆清册。 投稿网友: xl28650943

  • 住宅小区变配电室设计的几点体会

    住宅小区变配电室设计的几点体会

    1)变配电室内设专用照明配电箱,由本站低压柜提供2 路电源,末端互投。本箱专用,不向变配电室以外的负荷供电。 2)变配电室内灯具不宜采用链吊式或软线吊装,应采用管吊,距地2.5m~2.7m 安装。灯具安装位置应在梁间,避开变压器、高、低压配电柜及电缆桥架,且与高、低压配电柜的水平距离应大于0.5m。 3)由于设在地下层的变配电室通风、散热条件较差,应预留1~2 个三相空调插座,供夏季室内制冷降温用。 4)如果变电室值班室没有采暖条件,应预留电暖气专用插座。此插座应为独立回路,与其他插座分开设置。

  • 小区配电室要求 及配电柜选型

    有一个厂区内,有综合楼、仓库、厂房,现在要求给布置室外线路,请问室外配电室大概需要多大面积?室内配电柜怎么选型?问题有点弱,请高手指点

  • 某12万方小区配电室电气设计全套图

    图纸简介: 本图为小区设开闭所,配电房等,小区面积为12万平方,为高层建筑。本压缩包包含三套配电室的图纸,都很齐全,设计说明、平面图和一二次系统图、大样图都很齐全。希望对大家有帮助 投稿网友: zyffhl 上传时间: 2014-

  • 南方某小区单层配电室建筑设计方案

    图纸简介: 该图纸为南方某小区单层配电室建筑设计方案,图纸内容包含:建筑设计说明,平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,门窗表等。 投稿网友: jssf3572222 上传时间: 2014-06-30

  • 西安某小区10kv配电室电气设计图纸

    图纸简介: 本工程为西安某小区的10配电室的电气设计,图纸内容包括:电气高低压一次系统图,地下车库照明及动力平面图,希望对大家有所帮助。 投稿网友: qq_1408806892308 上传时间: 2014-08-25

  • 某小区一套10kv配电室电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为一套10kv配电室的电气设计施工图,图纸内容主要包括:电气主接线图,高压一次系统图,配电室平面布置图,照明、接地平面图等。 投稿网友: simon929 上传时间: 2014-07-24

点击加载更多