10kV配电室里都有什么设备?帮助大家科普!
10KV配电室电气设备配置PPT资料下载 首先说明: 你的关注,就是对我的支持,也是给我的动力 不断分享下去,也谢谢大家多多支持!
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
诸位好,问题如下:1. 面对面布置中低压配电柜转接母联是否可在屋顶不设母线挂钩?此面对面布置柜子间距2.9m;2. 10kV变压器(带外壳)是否只需土建敷设轨间距的安装扁钢基础,而不需要设置其他预埋(例如柜子底座扁钢),若为 2500kVA变压器,2x100工字钢是否可作为轨间距扁钢上的支撑体?保护接地也只需接至此扁钢;3.变压器上方是否应设吊装挂钩?(6.3T估计自重)请不吝赐教;
没能拍到内部,hehe1
关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
基于工程实例,图文解读10kV配电室内①高压设备②变压器③低压设备④直流设备⑤电缆⑥母线,看看分别都包含什么设备? 中置柜中高压断路器 环网柜内负荷开关 高压柜内CT、PT、零序CT 高压避雷器 高压熔断器 高压接地开关 综合保护装置 高压仪表室其他装置 常见高压柜柜型 (1)环网柜-负荷开关柜 用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。 常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德) 1开关间隔;2母线间隔; 3电缆间隔;4操作机构间隔; 5控制保护间隔
1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?
我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
求救:哪位兄弟有配电室负控设备安装说明?小弟我现在做一个变电室,我选用了一台“SZ-4HN 100V”负控终端,审图的说要“负控安装说明”,哪位兄弟发一个上来共享一下,感谢!
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!
1段母线PT突然断线,间隔0.0几秒又自己恢复,请问是怎么回事谢谢而且反复出现这种状况。谢谢高手,请教[ 本帖最后由 yxfdz110 于 2010-3-14 23:56 编辑 ]
1、事故前运行方式及说明:①110kV变电站,单母线分段运行,901#、931#、918#、923#等开关均在合闸位置;②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181