请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
石景山沃尔玛配电室工程
某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
最新10KV及以下供配电线路、供配电装置设计与安装图集刘燕主编以下次料发给各位,看有用没用
诸位好,问题如下:1. 面对面布置中低压配电柜转接母联是否可在屋顶不设母线挂钩?此面对面布置柜子间距2.9m;2. 10kV变压器(带外壳)是否只需土建敷设轨间距的安装扁钢基础,而不需要设置其他预埋(例如柜子底座扁钢),若为 2500kVA变压器,2x100工字钢是否可作为轨间距扁钢上的支撑体?保护接地也只需接至此扁钢;3.变压器上方是否应设吊装挂钩?(6.3T估计自重)请不吝赐教;
由于变电所很高,足有六米多高,用吊杆的日光灯是不可能的了,那么我想用可以安装在柱子上的灯具,大家有什么型号的啊,类似工厂里用的灯具,功率有多大啊?间隔五米一个灯,是不是需要提前在柱子里面预埋螺栓啊?请有经验的大师给予解答啊?
求救:哪位兄弟有配电室负控设备安装说明?小弟我现在做一个变电室,我选用了一台“SZ-4HN 100V”负控终端,审图的说要“负控安装说明”,哪位兄弟发一个上来共享一下,感谢!
1段母线PT突然断线,间隔0.0几秒又自己恢复,请问是怎么回事谢谢而且反复出现这种状况。谢谢高手,请教[ 本帖最后由 yxfdz110 于 2010-3-14 23:56 编辑 ]
本人在做一个10KV变配电室,高压用KYN28柜共6台,一进二出,带两台变压器,请问我的KYN28型高压柜完全不用电缆沟可以吗?请专家明示,谢谢!
1、事故前运行方式及说明:①110kV变电站,单母线分段运行,901#、931#、918#、923#等开关均在合闸位置;②某10kV车间配电室为重要负荷,有两条10kV进线9181
1.10KV真空高压开关运行时,配电室内有嗡嗡声音,(靠近听,有的柜子声音大,有的柜子声音小)类似变压器铁芯震动声,有人说可能是开关柜内紧固螺丝有松动,螺丝松动对开关运行,有何危害?2.35KV SF6配电室,巡检有时能闻到刺鼻的味道,是何?臭氧?哪里来的?3.35KV SF6开关从工作位置摇至试验位置过程中,有类似放气的声音,这是什么声音?
我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
请问在10KV高压配电室旁设洗手间行吗?请看图。
哪位兄弟有配电室负控设备安装说明?小弟我现在做一个变电室,我选用了一台“SZ-4HN 100V”负控终端,审图的说要“负控安装说明”,哪位兄弟发一个上来共享一下,感谢!
无人值班的配电室在安装容量上有要求吗?如题: 无人值班的配电室在安装容量上要低于多少配电室才允许无人值班?标准规范上有要求吗?请各位大侠明示,非常感谢!
各位兄台,谁有关于10kv开关站或变配电室的与一次对应的二次图纸或相关资料,小弟主要是继电保护这块不太清楚,先谢谢啦
农网改造中10kV配电变压器的安装 目前,我局率先完成全市的农网改造,使电网达到了结构合理、供电可靠、运行经济,切实减轻了农民的负担。本人根据参加农网改造的实践和参考有关电力技术规程,对变压器的安装提出几点看法,以供参考。 1 变压器台区的定位 农村配电变压器的台区应按"小容量,密布点,短半径"的原则来建设改造。变压器应尽可能安装在负荷中心或重要负荷附近,同时还应尽量避开车辆、行人较多的场所,且便于更换和检修设备的地方。我局改造后的低压台区供电半径一般不大于300m,这样,既减少了线路损耗,又提高了电压质量。 2 变压器的选用 农村配电变压器的选用,关系到整个供电系统可靠性和供电质量,因此必须根据负荷的类型、大小与分布情况进行全面的考虑。 改造前,我市农村大部分选用高损耗的变压器。统计表明,配电变压器的损耗约占配电网中总损耗量的30%以上,比例相当高,因此,必须选用新型的节能型变压器。目前新建和改造的台区,主要采用S9型低损耗变压器,原来
一个10kv的配电室,单母线分段运行,负荷主要是若干台电动机和一台低压动力变压器,采用真空断路器直流操作,设有直流屏,那么这个配电室内的自用低压电源(包括直流屏低压电源)能否取自这台动力变压器的低压侧?有规范要求吗?
我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。说明:式中的1.4是一个倍率,但是我不知道为什么要乘这个1.4的倍率(教我的人不告诉我),15是ct变比倍率。已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以速断一次值=5×46.2=231A ,二次值=231/15=15.4A,时间设定0秒。 说明:式中5是一个倍率,据说这个倍率可以取2~8倍,我取了5,有些我取3,3.5,4,4.5等,是随机的。4#出线,同上。以上就是我使用的方法,这些也是好不容易学到的,我感觉都属经验算法。我从网上