一个配电房居然安装湿帘墙(通过自来水来降温的设备),其中过桥母线与湿帘墙只有1.5米距离。感觉不可思议,请教哪位大哥有这方面的安全规范啊。
知识点:安全管理
请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?
企业配电室是需要加强安全管理的位置,下图是一个整体解决方案示意图: 附配电间安全管理上墙看板 配电间应配置的安全用品 安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭
电是必不可少的,但是如果不安全操作的话,也会有一定的安全隐患。特别是小区配电室,很多人会担心,它的安全距离是多少,才能让大家放心。今天来了解下小区配电室的安全距离是多少,也了解下小区配电室的操作规定,让用电更安全。
各位专家,我是一家房地产开发公司的电气主管,在10KV配电室的安装完成验收时,供电公司提出要求为我们配置安全工器具,居然配出了13万多的工器具,敢问各位,我们这样规模的配电室需要那么多吗?有没有相关的配置规范a ?
( 1 )倒闸操作必须填写操作票,且经主管部门负责人批准方可执行。 ( 2 )进行室内操作,应戴好绝缘手套站在绝缘垫(台或毯)上。 ( 3 )进行户外操作,应戴好绝缘手套、穿绝缘靴和使用一定的安全用具(如登电杆进行高空作业应戴安全帽和系安全带等)。 ( 4 )雨、雪、大雾天气在户外操作,应有特殊防护装置的高压绝缘棒和绝缘夹钳(如加有防雨罩),否则禁止使用,雷雨于气时禁止操作。 ( 5 )使用高压夹钳装卸高压熔断管时,应戴防护眼镜和绝缘手套,并站在绝缘垫上。 ( 6 )变配电设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关电源开关和采取安全措施以前,也不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电发生事故。
哪位大神有做这种操作说明的word文档嘛????求助,求助!!!!!!
现在在做一个酒店项目,楼内设10kV变配电室,2台1000kVA干式变压器,根据当地供电局要求,设10台KYN28开关柜。供电局有关负责人说,根据甲方实际情况,做个简易的综合保护即可,不要直流屏和值班室,不要后台和自控,不需要画二次原理图,操作电源采用分布式直流电源,即每个中置式开关柜(KYN28)均自带一节蓄电池(直流电源),需在设备表中把材料表示出来。以前没做过分布式直流电源,不知道操作电源采用分布式直流电源的高压柜一次系统图和传统KYN28系统图画法有什么不同,求专家指教,跪求相关一次系统图和材料表,万分感谢!
为什么配电箱会爆炸? 配电箱爆炸是由短路引起的。平时使用的电线短路会发出较大的声响和火光,配电箱距离电源较近,短路电流比平时短路大得多,配电箱里面的母线排截面大,短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开。
1.(1)变配电所房屋结构应bai符合du防火、抗震要求,变电和配电zhi设备应单独房间安装。门要向dao外开,且要耐火,中间通道门应为 ** 。 (2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。 (3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品或气体及具有导电灰尘的场所相毗连。 (4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。 2、变配电设备 (1)变压器 变压器在室内安置时,其变压器的中心应在空气对流途径最佳的位置上。并要把变压器装有油位、温度表和气体继电器等需要经常观察的一面朝外,变压器及铁遮栏等要可靠的接地。 (2)隔离开关 无论是装在墙壁上或金属构架上,均应安装牢固可靠。断开时,动、静触头间距离不得小于160mm以便可靠地隔离电压。开关需要接长轴时,接轴的一端,必须加装轴承支座。操作机构必须有相应的连锁机构,金属部分做可靠的接地。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
第一节 中央变电室两台变压器和铆焊分厂变压器并列运行时的送电。 1、检查中央变电室低压母线各分路开关均在断开位置。 2、检查铆焊分厂变电室低压母线各用户分路开关在断开位置。 3、检查确认铆焊分厂变压器低压配电室低压母线与中央变电室低压母线的联络刀闸在闭合位置。 4、检查确认中央变电室低压母线与铆焊分厂变压器配电室低压母线的低压联络刀闸开关均在合闸位置。 5、检查确认铆焊分厂变压器就地高压开关柜油开关及隔离刀闸均在合闸位置。 6、检查确认中央变电室两台变压器的高压隔离开关、高压油开关均在合闸位置。 7、检查确认中央变电室高低压移相电容器均在退出位置。 8、检查确认高压配电室6号、7号、10号油开关确在开路位置。 9、依次合上601、602、701、702、1001刀闸。 10、合上6号、7号、10号油开关。 11、检查中央变电室、铆焊分厂变电室低压母线电压正常后与各用户联系送电。 第二节 中央变电室两台变压器和铆焊变压器并列运行的停电操作 1、将中央变电室低压
1、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。并且祥泰电气提示当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。2、短路火灾电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,祥泰电气提示在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾
10KV以下配电室与其他建筑安全距离是多少?哪本规范可以找到?比如与甲类仓库,空压机房等?望了解的兄弟姐妹帮忙指导一下,谢谢!
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢