首页 课程 资料 论坛
  • 关于小区配电室的几个问题!

    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?

  • 10kv配电室的照明的问题

    请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 关于配电室的电柜接地问题

    处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?

  • 求助关于配电室的设置问题

    如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!

  • 有关高压配电室设置问题

    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!

  • 咨询!关于地下配电室的问题

    地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢

  • 关于配电室母线载流量的问题

    厂内10KV母线分段,#1机在I段,#2机在II段,两段母线各有负荷线,正常运行时两段母线有母联开关并列运行,请问校核母线载流量是按一台机组考虑,还是按两台机组电流相加考虑,两台机组均是25MW

  • 有关配电室备用位置盖板的问题

    我们这有个10KV配电室中盘柜有很多备用位置,往常都是用钢格板自制盖板,即笨重,又不美观,大家有没有什么好的方案,给出个主意吧。

  • 请教10kV配电室几个小问题

    诸位好,问题如下:1. 面对面布置中低压配电柜转接母联是否可在屋顶不设母线挂钩?此面对面布置柜子间距2.9m;2. 10kV变压器(带外壳)是否只需土建敷设轨间距的安装扁钢基础,而不需要设置其他预埋(例如柜子底座扁钢),若为 2500kVA变压器,2x100工字钢是否可作为轨间距扁钢上的支撑体?保护接地也只需接至此扁钢;3.变压器上方是否应设吊装挂钩?(6.3T估计自重)请不吝赐教;

  • 关于电厂配电室降温除湿问题

    由于配电室内湿度大,造成开关柜内设备锈蚀,而且新25项反措要求对于湿度较大的配电室,应加装除湿设备,我们想既能降温又能除湿,不过没有资料,想请教有没有这方面的设备

  • 关于配电室内部接地问题

    之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?

  • 配电室及病案库的消防问题

    我做的一6万多平米的病房楼,地下-1层有一变配电室,(自备发电机房在室外),请问消防怎么做,我查了规范觉得设推车灭火器行吗?在地下二层有一病案库(260平米),它的消防有必要做气体灭火吗?设予作用行吗?我想尽快知道,谢谢大家多提宝贵意见.

  • 请教配电室安全规范问题

    一个配电房居然安装湿帘墙(通过自来水来降温的设备),其中过桥母线与湿帘墙只有1.5米距离。感觉不可思议,请教哪位大哥有这方面的安全规范啊。

  • 高压配电室的通道设置问题

    GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。

  • 关于配电室地面回填材料的问题

    工程概况:10kv配电室,设备基础采用上抬方式,设备基础及设备安装已完工,现在剩下地面回填工序。施工问题:设计图纸对设备基础以外地面回填材料建议使用轻质材料回填或做防静电地板。 请问回填材料中的轻质材料一般都是哪些材料? 配电室对地面回填材料有什么特殊要求么? 设计回填轻质材料的原因是什么? 轻质材料可否用原土替代?新人初来乍到,请大家多多关照,十分感谢大家解答!

  • 配电室的消防问题求助~急~!

    最近在做一个厂房的消防,厂房内部有一个配电室,长为108.8米,宽为9米,高度为8米。要设计气体灭火系统,但它的面积体积和高度全部都不符合规范,应该怎么办呢?第一次做气体灭火系统,以前没接触过~~~请高人指点啊~~

  • 关于变配电室的设备的问题!

    关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

  • 关于地下变配电室的问题?

    变配电室净高要求多高才符合?在地下车库中的变配电室层高达不到要求怎么办?如果下挖来达到高度要求,那么标高低于车库标高,怎么做排水?

  • 急!请教爆炸区域配电室问题

    急!请教爆炸区域配电室问题

    如上图,该区域为爆炸区域2区,想请教下,按GB50058-2014,一、变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。 二、对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.6m。 这个正压配电室对于配电室土建有啥具体要求?门窗?以及相关一系列需要注意的事项。 万分感谢,比较着急。

  • 办公楼用的配电室消防问题?

    本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 编辑 为一办公楼用电的配电室2*630kVa变压器,10kV双电源供电,低压带有发电机,单独位于地上,不在办公楼内,配电室是需要设消防自动报警吗?灭火需要配自动灭火的东西还是配几只手提式灭火器就行?各规范的要求是什么呢?还有一个问题,配电室照明的双电源切换箱需要什么样的,CB级还是PC级,最好有的双电源切换箱的接线图比较好,15米*12米的房间空调用多大的啊?谢谢

点击加载更多

配电室问题

配电室问题专题,为您提供配电室问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室问题 相关的专业交流讨论,更多配电室问题相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

变配电室大小

高压配电室制度