首页 课程 资料 论坛
  • 怎样确定配电室的冷负荷?

    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?

  • 配电室应配多大空调冷负荷

    小弟是中央空调施工单位的施工人员,现在做的工程配电室没有考虑空调,甲方现要求加上空调,我想请教各位大虾,配电室建筑面积是120m2,应配多大的冷负荷!应配几个送风口,规格多大?

  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?

    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。

  • 低压配电室冷负荷如何计算?

    新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!

  • 高压配电间冷负荷如何计算?

    新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!

  • 低压配电室负荷计算问题

    我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?

  • 27层大厦配电室负荷计算表

    我刚刚做的一个配电室,27层大楼建筑群含有商场,地下车库,宾馆,住宅公寓。配电室设在地下二层,选择3台变压器:2*1600+1*630,变压器容量受甲方限制,我觉得选2*1600+1250的比较合适,各位的意见如何

  • 配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?

    配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!

  • 一级负荷的供电方案和配电室设计问题!!!谢谢

    我们有个用户,计划建设一个信息中心机房,他们说机房很重要,是一级负荷,不能断电,设计了1座10kV变电站 安装2台1000kVA变压器。下面问题是:1、由于附近只有1座开闭站可以供电,我们计划就是由开闭站的两段母线给他供电,但是用户说不是2个独立电源,不能满足一级负荷供电设计要求,而且他还要求电缆要分开走。但是我认为开闭站都是由上游的1个110kV站来的,附近也没有其它电源,根本不可能有严格意义上的独立电源啊。2、用户的这个10kV站设计有母联,但是设备非要设计在2个分开的房间内,中间用母线连接,还有一个方案说就取消母联,说一级负荷要求在母线分段处要有物理隔离,有这种说法吗?我觉得这种设计对运行人员来说很麻烦啊,在一个空间内都不能看到整体变电站的设备,而且所谓的物理隔离有什么意义吗?都是封闭式的开关柜?

  • 变配电室低压屏负荷分配问题

    对于变配电室低压屏负荷分配有一些问题,想要请教各位:1、双回路供电的问题 两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。2、变压器负荷分配的问题 两台变压器供电: 方案一:动力负荷和电照负荷分别由两台变压器供电,这样保证了动力负荷启动时对变压器压降对电照的影响,但这样可能会造成两台变压器负荷率相差很大(因为设计计算负荷与实际运行时负荷相差很大) 方案二:动力负荷和电照负荷均匀分布在两台变压器上,这样基本能保证两台变压器负荷率相当,但会有大设备启动时对电照的压降影响。 你认为那种方案最佳呢?希

  • 消控室和配电室时候可以不设?

    消控室和配电室时候可以不设?

    有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。

  • 按照什么要求设置配电室?

    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,

  • 请教大家关于冷负荷的问题

    现在大连有一个工程,是个餐饮酒店,2500平方,分大堂和包间。现在空调是用水冷冷水机组,新风系统用新风机组。新风量按30m3/h,一、二层大堂按200人计算,使用6000m3/h的新风机组,三、四层包间按100人计算,使用3000m3/h的新风机组现在配末端盘管,请教大家应该选多大的单位冷负荷。谢谢指教!!

  • 求救!这样冷负荷要重算么?

    隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定? 还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?

  • 关于将变配电室建在负荷中心的问题

    书上说,要将变配电室建于负荷中心,举个例子,有一2500KVA的变压器加与之相配的高压柜与断路器、低压柜与断路器,如果把它分成5个500KVA的变压器和相应的高压柜和相应的断路器,和车间配电室合建,这样可以深入负荷中心,可以省下许多的低压电缆,可是这又增加了许多的高压柜、高压电缆,并且2500KVA变压器的价格小于5个500KVA变压器的价格,如果在300-400米的范围内,也不见得就省钱啊,我说的是10KV系统制造业,请各位帮我分析下哪种方法省钱![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 编辑 ]

  • 请教下如何按照冷负荷计算空调配电功率

    是这样的,小弟目前做一个1400m^2左右的半地下商场,地点在广西,按冷指标300W/M^2计算冷负荷是430KW。乘以系数0.9有387KW我本来做了一台风冷螺杆机和两台送风机,后来老板说不用做了,甲方那边没定下来怎么做空调,应该是会做室外机,让我给电专业提供下功率让他们配下电即可。。。室外机我觉得应该是VRV系统,但是不知道如何根据冷负荷计算配电功率。。。我想了下,应该要计算室外机和室内机的,手头上又没有合适的VRV的产品样本。。。有高手能根据冷量估算配电功率的吗,求教下。。。

  • 小区配电室双电源自动投切,三级负荷的切除?

    小区内有高层住宅,含有二级负荷,双电源供电,主用电源掉电后,备用电源投切时是否需要切除三级负荷,该如何切除。之前我采用的方法是三级负荷出线开关加欠压脱扣。还有更好的方法吗,因为掉电后还需人工合闸,很麻烦

  • 一般的厂房的变配电室照明是按照三级负荷来做吗?

    一个厂房,三层,每层1600平米在一层做变配电室,我给的照明负荷是三级,一回路供电.但照明灯具用的是带蓄电池荧光灯,保证在断电的时候检修使用请问这样做对吗

  • 关于重要负荷的配电形式的问题

    1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)2、PC级ATS切换时间也在100ms之内那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。

  • 关于小区配电室的几个问题!

    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?

点击加载更多

配电室冷负荷

配电室冷负荷专题,为您提供配电室冷负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室冷负荷 相关的专业交流讨论,更多配电室冷负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

配电室活荷载

配电室有辐射么