我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?
请教高压配电室调试项目有哪些?配电室里有高低压柜 联络柜 干式变压器 ,请问调试项目大约需要多少钱??? 谢谢大家! 8819邓 请给我留言 QQ:307913779 邮箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 编辑 ]
如题
高压配电间设置在卫生间的正下方,规范有要求“不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。”,我认为这样是不行的,但领导说卫生间降板就可以?请问大家这样行吗?
一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?请指教,谢谢!
我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
请问在室外计算温度为45度,室外日均温度为37度的条件下,配电室用轴流风机通风方式可以冷却吗?利用通风方式能保证电气室低于35度吗?能用的话,通风量是多少呢?不能用排风方式的话,那么采用什么空调呢?配电室大小5.1mx3.9mx5m,配电室为100KW的电机送电 请朋友们指教。 急!急!急!
单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?
第一张。
刚设计一变电所,按民规老规范,高压开关柜5台以上,高压应单设高压配电室(4.5.4)。现新民规没有提及高压配电室,是否单设高压室没有开关柜台数限制了?
在35KV变6KV的变电站中,35KV配电室里有主变柜、PT柜、隔离柜、进线柜,请问哪位高手能指点一下主变柜是做什么用的?它和进线柜之间有什么联系?
如题