对于直流屏的作用和工作原理我不懂.现有一工程,一路10kV进线.我现在想确定高压配电室的面积.请教:我应该设置几台直流屏?另外,中央信号屏是否一定要设置,它的作用是什么?请指教,谢谢!
某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
我是新手,画了几个小水厂的配电室,也有几个用到高压柜的!但是有的时候,老师傅就要求配直流屏,有的时候却不需要,这是为什么啊 ?
图纸简介: 发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。20AH直流屏套图,主要包括电池组接线图,主回路原理图,直流屏控制回路接线图,微机监控原理图,电池巡检原理图,直流屏面布置图等。
前几天到一个小区对电力工程进行验收,发现开闭所只有一个简易化的直流屏,没有蓄电池,也没见有逆变电源,直流屏是从低压配电柜过来的一路电源供电,这样一来低压配电柜失电,直流屏不就失电了吗,那保护就失去电源了啊,开关也就失去了操作电源,有的不吧,请高手赐教啊
知识点:供配电设施
在35KV变6KV的变电站中,35KV配电室里有主变柜、PT柜、隔离柜、进线柜,请问哪位高手能指点一下主变柜是做什么用的?它和进线柜之间有什么联系?
配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
在做配电室中.高压柜前面都会有控制电缆桥架...我想问大家一下.这个控制电缆有什么作用呢??(和变压器有什么关系??)
变配电站的直流屏中的电池大约多长时间就应该更换?有没有硬性要求?我看广告上的技术参数说在浮冲状态下使用可以保持10年以上,那这个电池也是10年才需要换吗?
直流屏作为高压开关柜操作电源,为发电厂、开闭所、变电站提供直流电源,在我国电力事业的发展中起着重要的作用。随着我国电力事业的发展,直流屏也越来越智能化,方便的用户的使用和监管,及时发展问题,保障电力系统安全稳定,这其中监控模块的作用就尤为重要。 大家知道,直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成,其中监控模块单元发展着举足轻重的作用,此单元肩负着直流屏从交流输入到直流输出各个环节的控制与监视的任务,是直流电源系统的灵魂所在。 直流屏监控模块控制整流模块给蓄电池组充
怎么区分直流屏是20AH还是40AH?现在有个项目上要用40AH的直流屏,但是直流屏模块报警,模块设置20AH就不报警了,设置40AH 就报警。是不是表明这个是20AH 的直流屏呢?
怎么区分20AH和40AH的直流屏?现在有个40AH的直流屏,但是不知道什么原因总报警,叫人过来看了,他把限流设置为1,就不报警了。然后我们设置20AH不报警,设置40AH就报警,什么原因?是不是厂家发的是20AH的直流屏?
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?