请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。
最近在做一个厂房的消防,厂房内部有一个配电室,长为108.8米,宽为9米,高度为8米。要设计气体灭火系统,但它的面积体积和高度全部都不符合规范,应该怎么办呢?第一次做气体灭火系统,以前没接触过~~~请高人指点啊~~
请教高手: 我们要设计3个配电室k1,k2,k3,其中k1的电缆进线由变电站引出,k2电缆进线由k1引出,k3电缆进线由k2引出,请问是不是k1配电室的低压配电屏的照明回路要小于k2,k3配电室呢?
如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?
我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
我做的一6万多平米的病房楼,地下-1层有一变配电室,(自备发电机房在室外),请问消防怎么做,我查了规范觉得设推车灭火器行吗?在地下二层有一病案库(260平米),它的消防有必要做气体灭火吗?设予作用行吗?我想尽快知道,谢谢大家多提宝贵意见.
我是新手,在设计几个小楼楼的时候不知是否需要配电室。是不是根据负荷啊、等级啊什么的定的,那如果要配电室那是要多大的地方怎么选呢,选在哪比较好呢还有就是名字叫配电室和配电间有什么不同吗,谢谢!
输入10kv输出400v变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备。留个联系方式,谢谢!
现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。3、是否还要打接地极?
核心提示:文章针对施工图审查过程中发现的消防用电设备配电设计中经常出现的一些不妥做法,结合现行规范的有关规定,分析了这些做法的不足之处,并提出了消防用电设备配电的正确设计方法。 发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行,可以有效地保护人身和财产安全,最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此,对消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视。 笔者在参加新疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题进行简单分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次控制原理图,也未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于
本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 编辑 为一办公楼用电的配电室2*630kVa变压器,10kV双电源供电,低压带有发电机,单独位于地上,不在办公楼内,配电室是需要设消防自动报警吗?灭火需要配自动灭火的东西还是配几只手提式灭火器就行?各规范的要求是什么呢?还有一个问题,配电室照明的双电源切换箱需要什么样的,CB级还是PC级,最好有的双电源切换箱的接线图比较好,15米*12米的房间空调用多大的啊?谢谢
高层的每一层有一小间配电室,里面就挂几个配电箱.我问过几个人说不用做!规范也没有明确要做,可审图的认为非做不可!各位认为如何?希望大家讨论一下,谢谢!
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
因为本人刚作电气设计,对配电室设计很陌生,试着做了下,图传到附件中,想让各位前辈指导下我,看看有什么问题,谢谢各位了。
现有一个设计,有点奇怪,供电通知书上明文要求,变压器放配电室顶上,以前从没碰到过,请高手指点一下怎么做,注意些什么?谁有相关图纸发一份上来。
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
建规第11.1.4条 消防用电设备应采用专用的供电回路......。其条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(......)最末级配电箱的配电线路。由于分配电室没有概念解释,主变低压母线所在的为主配电室,其后的第一级是分配电室,第二级也是分配电室?第三级也是分配电室? 当然分级也不可能过多。
1 前言 随着中国城市化进程的快速推进,建筑体量不断在纵向和横向上扩展,加上业态丰富、空间变化大、装修复杂等诸多因素,无形中为火灾监测及扑救增加了难度。能否保证消防设备在发生火灾时正常运作就尤为重要,为此消防设备的供电安全要求也相应提高。 2 低压配电系统消防负荷供电设计要求 2.1 供电电源要求 《供配电系统设计规范》GB50052-2009(以下简称《供配电》)及《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008(以下简称《民规》)规定,供电负荷分级根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度来划分,因此,对消防电气设备而言,供电电源的可靠性是保证消防电气设备可靠运行的先决条件。 各级消防负荷供电电源要求如下: 一级负荷中的特别重要负荷:双重电源+应急电源(3个电源),线路末端切换; 一级负荷:双重电源(2个电源),线路末端切换; 二级负荷:两回线路(1个电源),线路末端切换; 三级负荷:按约定供电(无特