在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。
知识点:防雷器
1、低压避雷器安装在变压器支架上,还是安装在低压配电屏内的受电开关前?2、在住宅的集中计量箱中,电表前的隔离开关之后有没有必要安装一个浪涌保护开关,以防雷?
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。
想为天线配避雷装置,网上查找有天线避雷器。从图上看,天线避雷器有插头,需接电源,并且有双色线(应该是接地用的吧)。 我要问的是: 1、避雷器和天线之间怎么接,直接安装在天线上方的支架上就行了吗? 2、双色线怎么接,是不是要接到专用的接地线上? 请赐教,不甚感激!
35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
水电安装公司买了我们做的盘,防雷系统也是安装公司自己装的,现在验收,安装公司提供不出防雷安装资质,但我们盘里装了浪涌,他们说浪涌是防雷系统里的一个元件,现在安装公司要我们提供防雷安装资质,你们说哪条标准有规定成套必需有防雷安装资质才可以安装浪涌(进线柜照明箱),避雷器(中置柜,电容柜)?浪涌的资质证书,合格证,气象备案我们都有提供了。大家发表一下自己的意见啊。苏州启华机电设备有限公司---专业生产标准及非标动力柜及各类变频节能控制柜电话:0512-65135892-810传真:0512-65135895 E-MAIL:lian.hua@sohu.com http://www.qihuasz.com/
[推荐]一套避雷器安装图一套避雷器安装图,非常全的一套CAD图纸。免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271内容不错,快去看看哦!
有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?
本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 编辑 请教各位: 1、对于10kV线路T接到用户变压器的位置安装了真空开关(或者隔离开关)同时安装避雷器,请问避雷器是安装在真空开关(或隔离开关)的上端头还是下端头? 2、对于电缆下地的杆上安装隔离开关和避雷器各一组,避雷器是安装在隔离开关的上端头还是下端头? 现实中看到很多都是安装在开关的下端头,也有安装在上端头的。请问是为什么?
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
有的装在隔离开关后面,总空气开关前面(即在主线侧),有的装在总空气开关后面,跟各分支回路并列(即在分支线侧)。请问避雷器位置怎么选择。
1.我看有些图纸里对于一条经过室外的电缆,两端的柜子都装避雷器,有些只装进线柜一个柜子。不懂为什么,有大神能解释下吗?2.避雷器主要是防雷击过电压和操作过电压。装在PT柜的是母线避雷,应该是防雷击过电压,其他装哪里的是防操作过电压的呢?3.还有些PT柜里不装避雷器的,这是为何,有大神知道吗?
1.单相 电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。 2.单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。 3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。 4.产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接错后即可通电投入运行。 5.定期检查电源避雷器的工作情况:避雷器正常时,工作指示灯(绿灯)亮,当避雷器上的劣化指示灯(红)亮时,表明该电源避雷器内部重要元器件失效,则请立即更换。 6.电源防雷箱使用期间,