首页 课程 资料 论坛
  • 关于线路避雷器应用问题

    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。

  • 请教有关避雷器的安装位置

    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!

  • 关于避雷器安装问题请教

    若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?

  • 关于避雷器的安装问题讨论

    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。

  • 35kV线路间隔的TYD和避雷器最小充许距离

    请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221

  • 请问此处的避雷器作用及安装位置?

    请问此处的避雷器作用及安装位置?

    请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。

  • 线路侧避雷器的设置问题

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器,但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?

  • 380V的线路使用220V的避雷器

    在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即200

  • 对低压避雷器安装位置的建议

    本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网

  • 请问关于低压避雷器的安装问题。

    1、低压避雷器安装在变压器支架上,还是安装在低压配电屏内的受电开关前?2、在住宅的集中计量箱中,电表前的隔离开关之后有没有必要安装一个浪涌保护开关,以防雷?

  • 求教35KV母线避雷器的问题

    35KV变电站 因设计原因35kv母线避雷器直接接在母线上(金属氧化锌避雷器),现在柜子已经做好了,如果更改费用很大。如果不该是否可行 对运行和检修有什么危害。

  • 求助:天线避雷器怎么安装

    想为天线配避雷装置,网上查找有天线避雷器。从图上看,天线避雷器有插头,需接电源,并且有双色线(应该是接地用的吧)。 我要问的是: 1、避雷器和天线之间怎么接,直接安装在天线上方的支架上就行了吗? 2、双色线怎么接,是不是要接到专用的接地线上? 请赐教,不甚感激!

  • 线路变压器组出线避雷器

    水电站仅一回35KV出线,采用线路变压器组出线,避雷器要经过隔离开关吗?主变高侧还需装设后备保护吗?如果装设,和线路的后备保护是不是重复(因为电压、电流采用同一设备)

  • 35kV高压侧避雷器放置问题

    35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!

  • [推荐]一套避雷器安装图

    [推荐]一套避雷器安装图一套避雷器安装图,非常全的一套CAD图纸。免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271内容不错,快去看看哦!

  • 成套厂可以安装浪涌、避雷器吗?

    水电安装公司买了我们做的盘,防雷系统也是安装公司自己装的,现在验收,安装公司提供不出防雷安装资质,但我们盘里装了浪涌,他们说浪涌是防雷系统里的一个元件,现在安装公司要我们提供防雷安装资质,你们说哪条标准有规定成套必需有防雷安装资质才可以安装浪涌(进线柜照明箱),避雷器(中置柜,电容柜)?浪涌的资质证书,合格证,气象备案我们都有提供了。大家发表一下自己的意见啊。苏州启华机电设备有限公司---专业生产标准及非标动力柜及各类变频节能控制柜电话:0512-65135892-810传真:0512-65135895 E-MAIL:lian.hua@sohu.com http://www.qihuasz.com/

  • 10kV配电线路常用避雷器

    知识点:配电线路用多间隙避雷装置

点击加载更多

35kv线路避雷器安装

35kv线路避雷器安装专题,为您提供35kv线路避雷器安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路避雷器安装 相关的专业交流讨论,更多35kv线路避雷器安装相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

220kv避雷器安装

天线避雷器安装