首页 课程 资料 论坛
  • 欢迎避雷器(浪涌)产品前来登记

    目前生产避雷器、浪涌保护器产品的厂家很多,市场推广的力度也较大。但各家型号不一,给用户选型、询价带来一定的不便。特开一专帖,欢迎生产避雷器、浪涌保护器的厂家/经销商前来登记,以便大家选型。登记内容:厂商名称/联系方式/产品系列名称/电子样本链接地址/厂商网址/销售业绩简介。字数不超过200字为宜。注意:不欢迎商业宣传!

  • 避雷器产品型号编制方法

    避雷器产品型号编制方法

  • 避雷器效验周期都一样吗?

    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?

  • 进户电缆为什么要避雷器

    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了

  • JBT84592006避雷器产品型号编制方法

    避雷器命名方法标准:handshake

  • B级避雷器的工程选型几产品特点

    B级避雷器的工程选型几产品特点

    庄严 雷霆防雷网前言: 所谓B级避雷器,通俗的说法是第一级避雷器;但是工程实际安装的第一级避雷器却不见得都是B级避雷器;本文介绍的B级避雷器是指:安装在LPZ0B区与LPZ1区交界处并且通流量满足GB50343中第5.4.1-2中规定的电源避雷器。目前行业中的B级避雷器品牌很多,产品从原理上分也多种多样,但是从实际角度出发,可以这样说:国产电源避雷器和进口电源避雷器在技术上已经有技术上的差距;前些年还有进口避雷器宣称自己的核心元件是中国无法制造的,但是近年我过的防雷器生产厂家已经攻破了所谓的技术壁垒;所以,进口避雷器和国产避雷器现在等于是站在同一个起跑线上的;如果非要说有什么差距的话,那也无非是产品外型结构和产品的售后服务上;本文抛开试从产品的工程实际安装角度去剖析各种B级避雷器的特点,为大家在工程应用和B-C的配合选型中提供一点参考。一、B级避雷器的种类目前在市场上出现的B级避雷器从原理上基本可以分为开关型和限压型两种,但本文从产品的材料上给B级避雷器做以下分类:<

  • 避雷器 产品型号编制方法

    避雷器 产品型号编制方法

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!

  • 浪涌保护是不是就是避雷器?

    请问浪涌保护是不是就是避雷器?

  • 低压总柜一般都装避雷器吗?

    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?

  • 请教有关避雷器的安装位置

    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!

  • 避雷器这样接有什么问题吗?

    避雷器这样接有什么问题吗?

    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?

  • 关于避雷器安装问题请教

    若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?

  • 请教关于电缆避雷器的问题

    一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!

  • 690V系统的避雷器怎么选

    我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!

  • 关于KYN28柜内避雷器的问题

    因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.

  • 为何一打雷避雷器就爆裂

    我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake

  • 关于线路避雷器应用问题

    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。

  • 选哪个20kV的高压避雷器?

    供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?