我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
避雷针系统安装要求及方法
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
山墙避雷针安装图纸
图纸简介: 本图纸为避雷针塔制造及基础图,图纸包括:总安装图、基础构造图、材料说明等。共2张图纸。 投稿网友: cyinqa 上传时间: 2014-05-07
地下室的给排水安装图片大家看看,给点建议。
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
风机盘管等安装图片,大家给个意见,风机盘管下面安装要不要加设减震装置?这是一病房房间,右边还没接出来的是一新风管。
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
发点继保屏柜子工厂安装图片,QQ:332444767
实景拍摄
水泵安装图片
这是刚刚做完的一个工艺空调工程,上传几张施工中的图片
看看在机床上安装油雾收集器的图片
不锈钢,小型反渗透设备
需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
这个是双叠式平板膜2000t/d屠宰废水的现场的安装图片