[推荐]一套避雷器安装图一套避雷器安装图,非常全的一套CAD图纸。免费下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271内容不错,快去看看哦!
我公司10KV变电所距离上一级(供电公司)变电所约150M,采用地埋电缆进线。据10KV开关柜生产厂要求,我公司属于地下进线方式,在10KV开关柜内,避雷器可装也可不装,若是高空进线,就必须安装。而当地的电力设计部门却提出,即使是地下进线,由于距离已超过50M,仍然必须在10KV开关内安装避雷器。现请问各位大师,地埋电缆进线,在10KV开关柜内必须安装避雷器吗?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
1、低压避雷器安装在变压器支架上,还是安装在低压配电屏内的受电开关前?2、在住宅的集中计量箱中,电表前的隔离开关之后有没有必要安装一个浪涌保护开关,以防雷?
现在做的项目是有关10kV避雷器的,但不知道其有关的详细参数如果知道的,请帮帮忙,急需!谢谢!需要8/20雷电冲击下各kA电流所对应的电压值
10kV配电用避雷器故障分析
本网讯通讯员张洪军徐红旗报道时下,正值盛夏雷雨季节即将来临之际。各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。 据此,笔者认为:低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。来自:中国电力新闻网
想为天线配避雷装置,网上查找有天线避雷器。从图上看,天线避雷器有插头,需接电源,并且有双色线(应该是接地用的吧)。 我要问的是: 1、避雷器和天线之间怎么接,直接安装在天线上方的支架上就行了吗? 2、双色线怎么接,是不是要接到专用的接地线上? 请赐教,不甚感激!
10KV阀式避雷器的规格如何确定?避雷器的额定电压及在标称放电电流下的残压如何确定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 编辑 ]
请问此处为什么要加避雷器?这个避雷器装在哪呢,是装在干变变压器柜里吗?本人从没见过这么做的。
10kV进线柜(或者进线隔离柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(过电压保护嘛?) 我现在的理解是:10kV进线柜(或者进线隔离柜)需要设置过电压保护,所以要装设避雷器。 这个理解有什么错误吗?
知识点:防雷器
110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?
《在工业与民用配电设计手册》中,第二章 供配电系统53页表2-20 10/0。4KV 变电所高压接线常用方案中,对于室内变电所与露天变电所中架空引入线避雷器的设置位置有什么讲究?为什么有的避雷器要保护隔离开关等电气设备,而有的却不用保护隔离开关等电气设备。谢谢指教!
大家好!本人最近做了一个20KV配电设计,前期是10KV运行,设备选型按照20KV选,现在遇到一个问题,避雷器也按照20KV选吗?如果选20KV的前期10KV运行有问题吗?希望大家给点建议,谢谢!
水电安装公司买了我们做的盘,防雷系统也是安装公司自己装的,现在验收,安装公司提供不出防雷安装资质,但我们盘里装了浪涌,他们说浪涌是防雷系统里的一个元件,现在安装公司要我们提供防雷安装资质,你们说哪条标准有规定成套必需有防雷安装资质才可以安装浪涌(进线柜照明箱),避雷器(中置柜,电容柜)?浪涌的资质证书,合格证,气象备案我们都有提供了。大家发表一下自己的意见啊。苏州启华机电设备有限公司---专业生产标准及非标动力柜及各类变频节能控制柜电话:0512-65135892-810传真:0512-65135895 E-MAIL:lian.hua@sohu.com http://www.qihuasz.com/
有时候看到3相线路在进线处只在一相装1只避雷器;三绕组变压器低压侧(3~10kV)有开路运行的可能时应采取防止静电感应电压的措施-在其一相出线上装设一只避雷器。为什么都是只在一相上装设避雷器而不是三相呢?只装一相那另两相怎么办呢?
10KV电网之避雷器脱扣器的使用,请大家提一下使用经验如何。
10kv避雷器安装图
10kv避雷器安装图专题,为您提供10kv避雷器安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv避雷器安装图 相关的专业交流讨论,更多10kv避雷器安装图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题