按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点
开关如图,如果不接零线的话,只接三根火线,开关不跳。如果三根火线接上,零线也接上,则一合闸就跳。三相对地、三相之间绝缘没有问题。这种现象是否是零线接地了?
请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
本工地因室外场区施工板房拆除,现搬入正式建筑物内办公。本建筑为宾馆,每个客房户内箱进线处均设置1P漏电保护器一个。我们目前临电布置为箱变(临电)------一级箱(临电)------竖井内电源箱(本工程正式箱,箱内只有普通空气开关)-------每个客房户内箱(本工程正式箱)。送电时户内箱全部跳闸,后发现零线接地(零线、地线不绝缘)。 问题是,1、后来发现,我临电箱变的零线和地线就是从同一点引出的(变压器是租的,高低压进线是本地水电管理处自己施工的),此接法有问题吗?我有点困惑了,好像中性线本来就该跟地线由同一点引出,那零线岂不是全部接地? 2、正式电的箱变接线也是这样的话,那岂不到时候送不上电了!? 3、我目前一级箱的漏保好像是坏了(暂且不论)。但临电箱变一直这样接的电,为何原来我的一级箱不跳闸(当时漏电继电器确保好用),而现在客房的1P漏保却跳闸? 我可能学的不太扎实,请同行们帮忙指点一下,谢谢了!
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
一个变压器,YY地,我通常是变的二次侧中性点,走2路线,一个是低压柜内的零母线,一个是直接用电缆接地。有错吗?如果我用低压柜内的A相和零母线,接个220V的照明灯,有错吗?如果没错,不是说:所谓的工作零线是可以接地的?我干的是箱变,变压 器和低压柜1墙之隔。解释,解释!!!什么叫工作零? 火线,零线中的零线?
我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?
厂里2台验布机,今天他们叉车撞了一下机器,就跳闸了,机器的线接头很多。本来以为换了线就没事了。但是换好线后还是一推零线就跳了。后来我想到一台机器上保护接了零线,后来把保护线拆了就推上去了。上级是一个100A的4P的漏电保护器。再上级是总开关。奇怪的是我一接零线就跳总开关。如果零线不接那么总开关不跳,漏电保护器跳了。这其中是怎么回事呢??请教各位高手啊。。。谢谢了。还是搞不清楚漏电啊接地啊。。。
在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。 漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座,1P空开引出线至空调插座。 因为空调安装位置距离空调插座较远,就近使用从墙面插座引出的排插,排插上还有电脑、打印机等办公电气,使用近2年时间。 今天排插终于由于老化及负荷过大,光荣牺牲,遂更换排插,并将空调电源线延长至空调插座。 问题出现,插上空调电源,漏电空开即保护动作跳闸。空调电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座处亦正常。 打开墙
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)
三极漏电开关,如果接零线,合上开关会立刻跳闸。如果改用四极漏电开关则不会跳闸。请教大虾们,是什么原因?请在理论上给予解释
我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
请问零线是在yn接法中的,从变压器直接引出,到用户中t结进户pe也是从变压器引出吗?需要在建筑附近重复接地吗?pe线和零线是不是变压器的出线中共用一条线?如果是共用一条线,是不是pe是在靠近建筑附近接地进户?自学存在这些疑问,不对之处,请各位指教!!!
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教