1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
.这样接地线也能通过验收!
这样接地线也能通过验收:
供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
做设备接地时,导线的型号怎么确定
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
比630kVA的BV-150还小
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
施工中,有人提出照明开关内不能通过零线或接地线。听听好像有道理,可是遍查规范,好像也没有看到哪条规范说不允许,况且像楼梯灯安装中基本上零线都要通过开关盒过渡。。。有哪位高人知道,请指点。。。
我公司工厂里部分设备是220V电源,故提供220V三孔插座(普通16A),经现场测量,零线对地有90V,什么原因啊!!!!
我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢!
我买了一个万能表,但不知道是否可以测量接地线是否有效。万能表如何测电路什么地方短路了?我看见一个电工用万能表一测量我们的打印机就说是我们打印机电线短路了,后来果然是,但我想知道他是如何测量的,测电阻吗?
今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的? 我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了
钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。 2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。 3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。 因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不