1.接地电阻不得大于4欧,不得大于10欧。难么我如何判定或者计算我的接地电阻在这个范围内呢!2,工作零线可以重复接地吗?我看书一会可以,一会多不得,换上我理解错了,如图
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
交流电源线分为零线和火线。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
一个变压器,YY地,我通常是变的二次侧中性点,走2路线,一个是低压柜内的零母线,一个是直接用电缆接地。有错吗?如果我用低压柜内的A相和零母线,接个220V的照明灯,有错吗?如果没错,不是说:所谓的工作零线是可以接地的?我干的是箱变,变压 器和低压柜1墙之隔。解释,解释!!!什么叫工作零? 火线,零线中的零线?
现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。有谁知道具体该怎么做变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
请问零线是在yn接法中的,从变压器直接引出,到用户中t结进户pe也是从变压器引出吗?需要在建筑附近重复接地吗?pe线和零线是不是变压器的出线中共用一条线?如果是共用一条线,是不是pe是在靠近建筑附近接地进户?自学存在这些疑问,不对之处,请各位指教!!!
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)
我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
接地变压器的工作 , 接地变压器只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。 接地变压器 属于无二次的。接地变压器在电网正常运行时,接地变压器相当于空载 。 ,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变压器只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。 根据上述分析,接地变压器的运行特点是; 长是空载,短时过载。 总之,接地变压器是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。
一、种类 1、防雷接地: 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。 防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。 2、交流工作接地 <
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的
工作接地与保护接地及保护接零三者有什么区别呢,这是许多刚学习电工知识的朋友感到疑惑的一个问题,电工之家就这三者的有关知识进行讲解,希望读者看过本文后,能够对工作接地与保护接地及保护接零有所了解,清除三者之间的关系。 工作接地是指在正常或事故情况下,为了保证电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地,人们称之为工作接地。工作接地是出于对工作的需要所执行的一种接地方式。例如发电机中性点接地、变压器中性点接地等都属于工作接地。工作接地可直接接地或经消弧线圈、击穿保险、电抗等接地。 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳或支架等(金属部分)与接地装置用导体作良好的电
根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土壤接触面存在空隙)。 2.施工现场电气设备的接地装置的人工接地体一般要求垂直安装(若水平安装其费用比较大),其顶面埋设深度应符合设计要求,当设计无要求时,不宜小于0.6m,并应在冻土层以下,若接地装置设于公共场所或人行道道处时,其埋置深度应大于1m并在顶面有阻障措施。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应作防腐处理。 3.电气设备的接地可以利用自然接地体,但不应利用自来水管道(存在着管道变动,焊接困难、塑料管件接头电气不连续等原因),禁止利用可燃或有爆炸物质的管道(如煤气,
TT系统俗称三相四线制 配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条中性线。低压中性点直接接地,又称工作接地。 1.在TT系统中若线路绝缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电压220V通过故障点和工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从而可以缩短线路的故障时间。 2.尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的电压降很低,一般不会超过安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全电压。 3.在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。 4.当