为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
比630kVA的BV-150还小
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
做设备接地时,导线的型号怎么确定
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
最近做了几个大的油机工程,油机功率是2000KW,照计算油机额定电流有3788A。我每相配置240电缆8根,根据接地规范,地线为相线的一半。可建设单位觉得油机接地线没必要用到4根电缆。请各位高手帮忙,是否必须用4根电缆作为接地线,或者可以用其他什么材料来替代?
现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大
今天听人说接地线有用铜辫的 还有用钢的 当然银的也可以(造价太高啊) 为什么就是不许用铝的? 我是新手 可能问的太简单 不过请各位路过的都教教我啊 谢谢了
不知道接地线的位置有什么规定,特别是开关和倒闸的两侧,该挂在电源侧还是负荷侧,看了几个示例的操作票,好像没有定规,因为没在现场干过,请有操作经验的高手解释一下。
一个单位有90户住户,他们以前的户内供电线路没有接地线,现在计划将电表统一集中在一个地方规范管理方便抄表,在配电箱处设置浪涌开关有用吗?有望各位专家指点建议.E-mail:ynund@163.com