有一个厂房,从配电所出来是三相四线制,用的3x240+1x120,PEN线为120.N线为120.到了用电配电箱处,做重复接地,三相五线制,4x240+1x120.N线变成240,变大了。请问是否允许这样?
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)
某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。
当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。 如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"。"火线"与"地线"的称法,只是实用中的一种俗称,特别是"地线"的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称"零线";若不接地,则应称"中线",以免与接地装置中的"地线"相混。 当为三相线路时,除了三根相线外,还可从中性点引出一根导线,即中性点,从而构成三线四线制线路。这种线路中相线之间的电压,称为线电压,相线与零线之间的电压称为相电压。 中性点是否接地,亦称为中性点制度
前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
以前上学没有好好学习 对接地不是很懂 研究了好长时间 也没研究明白这几个接地 所以请教大家问题1:我把图中的几个电容去掉 不就形不成回路了吗 那人是不是安全了?这个是IT系统吧?IT系统的这几个经电容接地是什么意思?
配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。 空开分,用万用表量电压 A-B 380V A-N 220V B-C 380V B-N 220V A-C 380V C-N 220V 空开合上,带三相空调负载情况下 A1-B1 380V A1-N1 380V B1-C1 380V B1-N1 380V A1-C1 380V
从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了
最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?
别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?
知识点:重复接地
请教:TN-S系统是否需要重复接地?审图的说TN-C-S系统才需要,按民规14.5.3.1规定以及我对重复接地的理解(PE线重复接地能降低其对地电阻,对一相接地故障有利)我觉得PE线也应该重复接地,TN-S应该重复接地?
有人认为将N 线重复接地后, 强制使N 线为零电位, 并用大地通路替代中断的N 线作为返回电源的通路, 可避免发生烧毁设备事故。根据相量分析和计算可知这是不可能的。因为, N 线阻抗以若干毫欧计, 而大地通路阻抗却以若干欧姆计,“断零”后三相电压依旧不平衡, 只是程度稍轻,并未解决问题,防止“断零”应采用其它技术措施-------------我在相关电气杂志上,看到一篇专门分析N线重复接地的问题,他认为相关国标是没有硬性规定的我对上面一段话,不是很理解,有人能解释一下么???我这里一直要求N重复接地的,他的话说,N线重复接地对三相电压不平衡不起多大作用...???
几乎所有的书上都写到,三相四线供电零线不能断开,解释为零线能平衡各相电压,但是怎样平衡啊,当负 载不平衡时,各相的电压和电流那个先变化,怎样变化,过程是怎样的,请不吝赐教,多谢
零母线通过4P智能型万能式断路器后是否还能做重复接地
我老家从领居那引来220V电源,本来想N线重复接地,但分不清那根才是火线,如果,是把火相重复接地后,有什么后果,领居那没装漏电的
我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有,用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移。 在TN-C TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。 N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。 而接地电阻在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性点电位钳制到电源中性点电位上。 1、 所以N线断后,当三相负荷严重不平衡时,负荷中性点发生严重偏移是必然的。 (低压柜每路出线都会从零排上引出一根零线,在加上到了末端再分支,系统中有无数零线,若某处零