为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
头一次接触桥梁的照明,涉及到接地问题,实在是没有思路只是想到箱梁须预留出接地端子,桥墩也预留,然后用BV 1*25 连接。如果只用文字叙述倒是简单: 路灯基础预埋接地钢筋,与桥梁钢筋L型焊接,所有焊接部位须做防氧化处理。可这单单一句话图纸上是能打发过去,在实际施工的时候究竟怎么施工呢?补充:线路敷设问题 箱变在引桥部分,线缆敷设应该怎么做?桥梁的管线在人行道下,离人行道面板只有不到40cm,基本和桥面标高一致。 在引桥引入到桥梁这个接触部分怎么处理?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 编辑 ]
路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
路灯灯杆及基础接地电阻到底应该不小于多少才合适??对于采用TN-S系统接地型式:武汉市道路照明设计规范给的是不大于10欧,对TT系统:不大于4欧,王厚余的建筑电气600问第24.109条明确提出,路灯采用TT系统+RCD保护(100mA),路灯接地电阻R<250欧,即可满足在潮湿环境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武汉市的标准是不是定的太高了,还是他的TT系统没加RCD保护的结果。有没有熟悉的讨论一下。。。
最近在设计路灯,是厂区的路灯,1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地?2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置?3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开?由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家
本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 编辑 通常接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根2.5m长的镀锌角钢下去,角钢再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。 我想问的是 1、这2.5m实在是打不下去,用挖机也不能挖(挡墙),一般怎么处理? 2、接角钢的扁铁与灯杆连接,通常都以什么方式连接的?接灯杆内呢还是接灯杆外好呢,感觉接到灯杆里面不是很好弄呀!
以下是图集截图图片有以下问题不明白 1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗? 2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也必须做吗?为什么呢?3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下多深呢?有现场施工经验的,请教一下,谢谢!
疑问针对路灯专变系统的接地电阻与每一用电设备即路灯的保护接地电阻这2个电阻值的要求问题。1、 系统接地电阻《交流电气装置的接地设计规范》第6.1.1条:工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统、向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置,其保护接地电阻应符合R≤50/I,且不应大于4欧姆。《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.6条:在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,其重复接地电阻不应大于10欧姆,系统接地电阻不应大于4欧姆。根据以上规范条文,系统接地电阻不应大于4欧姆的取值依据看上去很充分。再看王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》第三版有关防范TT系统内绝缘击穿的措施中,对于小电阻接地系统的10kV电网中,Id值为数百安培至近千安培,系统接地电阻取值仍旧取4欧姆,就会产生超过低压电气绝缘允许承受的暂时过电压,引发事故。各位在要求接地电阻时,是如何取值的,是否都去找当地的供电部门给出电网的Id值,通过计算取得?2、 保护接地电阻《城市道路照明工程施工及验收规程》第
本人未接触过实际工程,在此纯属纸上谈兵。鉴于经常看到网友谈论路灯、景观灯的接地问题,希望通过该帖子,大家有个明确的说法。一、关于路灯:1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:关于金屬燈杆接地 由於此次我們選擇路燈的燈杆均為金屬燈杆,燈杆的接地非常重要。根據規定金屬燈杆要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直径10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。2、某厂区路灯的接地做法:金属灯杆接地 此次设计选择路灯的灯杆均为金属灯杆,灯杆的接地非常重要。根据规定金属灯杆要设接地极。我们通过选择最终采取下面的接地方式:每盏路灯设一根直径19的镀锌圆钢标准接地极,用直径10 的镀锌圆钢通过焊接将标准接地
我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?
网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)
本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。我甚至觉得不打接地极也是满足要求的,因为我30MA漏电保护哪怕线路再长都可以及时跳闸。
征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯
"我们采用TN-S系统,照明出线回路每隔100米PE线重复接地一次.出线回路断路器不能采用漏电开关"上边是引用其他人的发言.我想请教的是 "PE线重复接地"究竟是怎么回事情?建筑电气中的重复接地意味着N线和PE线在配电箱内通过导线连接后引出至接地体,路灯上的"PE线重复接地"是同建筑电气中同样的N线和PE线通过导线连接后引出至接地体吗?还是单独的PE线上引出接地体而不和N线有任何联系?请朋友们解答这个问题,谢谢.
采用不配PE线的局部TT系统,在出线断路器回路上加带100mA的漏电保护器。所有灯杆、灯具必须与灯杆基础钢筋牢固连接,做为接地装置,接地电阻<30Ω,灯杆基础施工完后,必须测试其接地电阻是否达到要求,如达不到要求,必须增加接地级,具体做法见:《国家建筑设计标准图集》接地装置安装03D501-4。
请问附图中的室外灯具接地的方式正确吗,为什么呢,请指教,谢谢!
规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、接地电阻值的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω。二、人工接地装置接地电阻的计算人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平
漏电断路在路灯低压配电系统中的应用 以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。接地保护或接零保护的可靠性均较差 路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。在TT接地系统中,过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,其接地电流Id =Vro +rd 式中:V为电源电压 ro为电源处接地电阻 rd为灯柱处接地电阻 若ro =Rd=4Ω 则Id =220/4+4=22.5A这个故障电流通常还不足以使熔断器或断熔器动作或迅速动作。这样灯柱座箱对电压Vd =Id = rd/ ro+ rd