今天在现场遇到这种状况:有一台设备(设备为FFU,单相220供电),外壳打火花,查出原因是施工人员在接设备时,将零线和地线接反了,但是设备还能运转,请大神帮忙解释下!
家庭装修电线电缆是必用的装饰材料,而我们常
零线和地线反接,在有漏电
我们的用电,基本是电厂那边的发电机发出来的,发电机有三相绕组,互相之间相差120°的电角度,接成星型接法时候,三个绕组之间有个公共点,叫中性点,这个中性点N,一般都接到大地PE里边,所以合起来叫PEN,如果三相绕组输出电流平衡,这条PEN线上,是不会有电流的。如果三相电流不平衡,这条线就会有电流。也就是说,在电厂发电机或者变压器这边,地线和零线是一条线,如果现实中地线和零线接反了(先不考虑安全问题),理论上还是一样会和相线形成电回路,而主要压降是落在火线和负载上,接反了耗电量是不会增大的。 1、如果是TN-C系统,也就是我们俗称的“三相四线制”,地线和零线在负载这边是一条线,所以地线和零线,并不存在接反的问题,反正都要接入大地的。 2、如果是TN-S系统和TN-C-S,也就是我们俗称的“三相五线制”,地线和零线,在用户这边是分开的。 TN-S可以看成TN-C-S的一种理想特殊状态,实际上是不存在的,我们民用电,基本上都是TN-C-S,零线是不允许接地的。这里的地线是
前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
为什么试验的时候要报接零线的地线拆开
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
理论上,零线和地线之间的电压应该为0,但实际上三相不可能完全做到平衡,这样零线就有电流,再加上接地电阻也不可能完全为0,所以零线和地线之间还是存在电压的,但我找了很多资料,都没有找到一个关于零线和地线之间电压的合格标准,请问各位高手有谁知道,还请解答.