问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?“三相四线电源”1、“三相四线电源”有两个系统:1)IT系统,不接地系统;2)TN-C系统,接地系统;2、IT不接地系统:1)采用3P开关,2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;3、TN-C接地系统:1)采用3P开关;2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:1)总开关箱或总配电柜处零线重复接地,并分成两路,一路为工作电源零线N,一路为保护零线PE;2)总开关还是采用3P+1,零线N进开关,但直通不要触点;3)保护零线不进开关,直进保护PE零排!
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
我有一个25A的空气开关,一开5500w的厨宝,就发出嗡嗡的声音,关了厨宝就没有声音了,螺丝已经拧紧,换过空开还是有声音,这是什么原因
请教什么是空气开关的C 型曲线和D型曲线?还有的空气开关既有 C 型曲线 又有D型曲线是什么回事?- C 型曲线 (5~10) In - D 型曲线 (10~14) In (5~10) In 这是什么意思?
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
作电气设计一年半载了,还没有认真看过空开的问题,每次都是要求厂家配好屏一起到现场,现在突然想起来这个问题,汗啊!想求教各位空开型号的参数是什么意思,c d 曲线有什么区别......希望各位不吝赐教!
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
如标题,请各位大虾指教,跪谢,有图纸最好.
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
在低于配电系统中,关于开关分断能力的校验。应该怎么算?请教前辈高人我知道开关的分断能力要大于或等于装设开关处冲击短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip为短路电流周期分量有效值) 实际具体怎么算不清楚
------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
新鸟发帖提问~~~空气开关谁能告诉下我家用一般多大空气开关···能告诉我个计算方式吗??是W/A吗?谢谢了啊!!第一次发帖!!
前段时间厨房贴砖把线弄断了,接好以后用了一个晚上,第二天早上空气开关跳了而且合不上换了个开关也合不上,然后把火线,零线对调了下又能用了,是怎么回事,有没有什么危险?
请问大家正泰dw17空气开关内有两只二极管,其型号为R4000/m1c请问有谁知道它的参数及代换同类二极管的型号。非常感谢![ 本帖最后由 ak8189 于 2012-3-1 20:54 编辑 ]