接线端子的分类比较常见的方法有三种:按端子原材料去区分比如铜接线端子;按端子功能去划分比如印刷线路板接线端子;最后一种就是较为被市场熟悉的分类按接线端子连接形式去划分,主要有以下几类。
试验型接线端子是不是有两种?一种用于电流回路,中间有个滑块,一种用于电压回路,整个是联通的,没有滑块。以魏德米勒的为例,W系列试验型接线端子就有两种,一种是WTL6/1/STB,中间有滑块,一种是WTD6/1,和普通接线端子一样,只不过多了两个插测试插筒的孔。大家在工程设计中有没有遇到这样的问题呢?
请问各位大虾;一个冷压端子上能不能压两根线的,如果有请问在哪里可以找到。我在外面出差,碰到一个特别的要求,他说,在一个接线端子上不能接两根线的,但我们接线都是这样的呀,但我找不到反驳的理由,所以想请教一下。
有哪位大大有关于铜接线端子的标准啊!小弟感基激不尽
1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒; 垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。 请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?
每个接线端子不是有一个孔嘛,用一个中心联络件把2个接线端子连在一起后是不是等电位了?感觉那个中心联络件的背部是绝缘的 所以不知道到底是不是等电位
电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。 ②绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。 ③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。 ④其它电气性能。 电磁干扰泄漏衰减是评价接线端子的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。 对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一类新型的连接器即高速信号连接器,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰(crosstalk),传输延迟(delay)、时滞(skew)等。
下面图片中标注为红色的电能表直接连接接线端子,而燃气表先经接线盒,后连接到接线端子。在下从网上看,接线端子是接线盒的组成部分,也即如使用接线盒一定得用接线端子。请教这样的说法是否正确?提前谢谢您的回复。
如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。 漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座,1P空开引出线至空调插座。 因为空调安装位置距离空调插座较远,就近使用从墙面插座引出的排插,排插上还有电脑、打印机等办公电气,使用近2年时间。 今天排插终于由于老化及负荷过大,光荣牺牲,遂更换排插,并将空调电源线延长至空调插座。 问题出现,插上空调电源,漏电空开即保护动作跳闸。空调电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座处亦正常。 打开墙
这个航空插针的端子如何接线,用多股软导线剥皮后能直接插进去接吗?那上面有一个小的螺钉用于固定端子的,请各位大侠指正
塑壳断路器接线凹槽宽20mm电缆铜鼻子 宽28mm(好象是DT型的)请问有没有宽度<20mm的铜鼻子(电缆芯95mm2),那里生产?谢谢
我见过拉接线中,算接的比较整齐的,大家一起看看,
我公司车间装了一批400W金卤灯做车间照明,时间不长就发现镇流器接线端子烧毁引起短路。我用的镇流器、灯管都是上海亚明的,拆开检查漆包线(铝的),铝线套管都还好,为何端子就被烧掉了,我以前一直用亚明的灯具,感觉还可以,在国内算得上名牌。现在头都大了 !
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》第25页 9.2.8 用于贸易结算的电能计量装置回路的互感器,其二次回路接线端子应设防护罩,防护罩应可靠铅封,也可采用无二次接线端子的互感器。谁能给发个图片叫看看 ”无二次接线端子的互感器“ 是什么样的啊,没接线端子怎么用呀,谢谢
改造卫生间开门处有一个等电位端子箱,因为要开个门只有移位,把钢筋锯断了盒子移另一面墙上。想问能直接用铜线把两根断了的钢筋接上吗?或者盒子不要直接绑铜线牵线出去连金属件行不行?还是非得把钢筋焊一起再把金属件牵线连进盒子里?谢谢……
接线端子箱是连接到消防控制室中的主机的接线端子箱必须按防火分区分吗?消防中消防接线端子箱起什么作用?他和区报有什么区别啊?
近日,看了一工程,是住宅楼项目,使用的电缆接线端子与断路器不配套,接线端子宽,施工单位为了接上电缆,把接线端子处理窄了,这样会有什么结果,电缆是YJV22-4X150
端子板接线定额中,只有6平方及以下的,10平方及以上的线为什么没有呢?焊(压)铜接线端子中并未包含接线的内容?各位大哥,请教了