首页 课程 资料 论坛
  • 【求助】变压器铁芯引出线接地问题

    【求助】变压器铁芯引出线接地问题

    请教大家,图中所示,变压器铁芯引出线是否有问题?厂子里有两台一用一备630KVA变压器,运行时感觉声音异常,负载在60%左右,后来检查变压器,变压器中性线与低压电气柜中地排与N排相连。

  • 接地引出线在变压器内出现互相放电

    接地引出线在变压器内出现互相放电

    请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?

  • 求助,为什么设置了标注,没有文字引出线啊

    求助, 为什么设置了标注,没有文字引出线啊

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 如何对多个已标注坐标进行引出线角度修改?

    如何对多个已标注坐标进行引出线角度修改?

    如图,引出线是各种角度,如何修改成统一的角度,比如60°。

  • 请教进线重复接地及pe线引出问题(着急!)

    各位大哥,大师傅,小弟一直为tn-c-s系统中进户重复处接地的及pe线引出的做法比较困惑,看看等电位连接图籍,进线先把零线接地,然后做spd,spd引出线再接地,下面还有个总等电位连接,其中总等电位连接板上引出一条pe线进配电箱接pe母排,从pe母排上引出各个回路的pe线。 兄弟不解的是pe线没有直接和零线直接相连,看看别的教科书上说的,pe线是从零线上分出来的呀?再说了,很多建筑只有一条进线,只有一个接地极,spd要接地,零线要接地,总等单位连接要接地,这三个都要接到接地极上去,都是用扁钢连接起来的吗? 还有一点不解的是,局部等电位连接板上各个保护线和设备外壳相连,其中一条和建筑柱内钢筋相连,那么请问,这个等电位连接板要不要和附近的和火线一起走的pe线相连??? 最后一个问题,进配电箱的有三根线,一根火线,一根零线,一根pe线,是不是需要在配电箱内设置pe母排,为下一级回路分出pe线??就是说有三个母派??

  • 双速电动机定子线组引出线接线图

    双速电动机定子线组引出线接线图

    图所示是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。

  • 求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??

    请教各位高手如下问题:1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器 2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器

  • 110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

    110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电

    事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电 事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关 当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。 后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。

  • 关于变压器出线柜接地刀

    我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救

  • 零线和pe接地的变压器引出??

    请问零线是在yn接法中的,从变压器直接引出,到用户中t结进户pe也是从变压器引出吗?需要在建筑附近重复接地吗?pe线和零线是不是变压器的出线中共用一条线?如果是共用一条线,是不是pe是在靠近建筑附近接地进户?自学存在这些疑问,不对之处,请各位指教!!!

  • 关于王老PEN线一点接地的疑惑

    现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢

  • 有关N线重复接地的问题???

    有人认为将N 线重复接地后, 强制使N 线为零电位, 并用大地通路替代中断的N 线作为返回电源的通路, 可避免发生烧毁设备事故。根据相量分析和计算可知这是不可能的。因为, N 线阻抗以若干毫欧计, 而大地通路阻抗却以若干欧姆计,“断零”后三相电压依旧不平衡, 只是程度稍轻,并未解决问题,防止“断零”应采用其它技术措施-------------我在相关电气杂志上,看到一篇专门分析N线重复接地的问题,他认为相关国标是没有硬性规定的我对上面一段话,不是很理解,有人能解释一下么???我这里一直要求N重复接地的,他的话说,N线重复接地对三相电压不平衡不起多大作用...???

  • 关于PEN线重复接地的问题

    关于PEN线重复接地的问题

    最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?

  • 关于端子排和进出线方式

    本人新手啊 ,刚入行。请教大家一个应该是比较简单的问题啊:接线图端子排中会有留备用端子,但是应该怎么留,在哪些地方留呢?另外从图纸如何看出是上进上出线还是下进下出线呢?求指教啊!!

  • 低压柜进出线的长短瞬时接地故障电流 时限 赐教

    2x1600KVA,负荷率70%,无发电机进线ACB:框架In=3200A, 长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时Isd=6Ir(已大于出线MCCB瞬时的1.3倍),0.4s;瞬时不考虑;接地故障Ig=0.6Ir(根据工业及民用配电设计手册第十一章,此项计算不够精通,忘各位专家指点),0.4s;分励脱扣,失压延时脱口(延时多久?望指点)母联ACB:框架In=3200A, 长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时不考虑;瞬时Ii=10Ir;接地故障Ig=0.6Ir(根据工业及民用配电设计手册第十一章,此项计算不够精通,忘各位专家指点),0.4s;分励脱扣,失压延时脱口(延时多久?望指点)出线MCCB:长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时不考虑;瞬时Ii=10Ir;接地故障不考虑;分励脱扣(非消防的重要负荷及非重要负荷)关于接地故障,希望多多指点!!谢了

  • 接地电阻仪的线是否可以延长?

    测量接地电阻的专用摇表有两根线,一根长的,一根短的,就是要打到地里面的去的那两根,能不能延长?因为我们在测配电室外的接地网的电阻的时候发现周围都是水泥地,离泥地还有一段距离,用原配的线根本够不到,能不能给线接一段呢?还有一点是配电室外的接地网的接地电阻应该怎么测?我这的配电室是在外墙有好几组扁钢,每两根并接在一起,一根来自配电室,一根来自接地网。需要松开再测么?是测哪组就松开哪组还是都要松开?

  • 很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

    一个箱变中有两台变压器,两台变压器高压侧不同回路,低压联络配电互为备用供给周围的几个一类高层住宅。两台变压器中性点各自接地,因在一个箱变中,所以合用接地装置,因为都有了PE线,成为了TN-S系统,没有了PEN线,所以采用四极开关联络,防止中心线形成环流。这种情况下两台变压器还能配出四芯线(不含PE)到很远的其他单体建筑吗?

  • 农网改造项目,PEN线接地问题

    现有一农网改造项目,从配电室出来四芯电缆,上墙后和户联线(JKLYJ-185 ,U V W PEN四根)连接,请问在户联线尽头处,PEN线是否要重复接地?

点击加载更多

接地引出线

接地引出线专题,为您提供接地引出线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地引出线 相关的专业交流讨论,更多接地引出线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

两根火线一根零线

接地软线