首页 课程 资料 论坛
  • 【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题

    10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?

  • 10kv主备供电高压出线柜如何整定?

    10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?

  • 建筑电气——10KV电缆出线柜接线的方法

    10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。

  • 10KV出线柜避雷器故障引起跳闸

    10KV出线柜避雷器故障引起跳闸

    [localimg=200,150]12[/localimg][localimg=200,150]13[/localimg][localimg=200,150]14[/localimg][localimg=200,150]16[/localimg][localimg=200,150]17[/localimg][localimg=200,150]18[/localimg][localimg=200,150]20[/localimg]第一次发,看看效果

  • 求助:10KV出线柜 保证整定计算 问题

    现在公司有5台10KV变压器要上电。10KV出线柜那边是ABB的开关,ABB615EF的综合保护器。请问上电之前,10KV出线柜要做哪些参数整定?综合保护器里要设哪些参数?[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-2-7 18:35 编辑 ]

  • 关于10kv压变柜位置问题

    关于10kv压变柜位置问题

    图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧你们都是怎么做的?

  • KYN28-2000A出线国网柜

    国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更

  • 10KV出现柜编号怎么是210

    我单位新装10KV高压柜,主进柜编号是201(202),主出编号是210(220),按照常识来理解主出编号应该是211(221)才对,这是怎么回事请大家来给看看

  • MNS柜的进线、出线怎样确定?

    如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?

  • kyn28柜的馈线柜的出线去哪

    28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)

  • 求助 10KV高压出线柜互感器的问题

    1、10KV高压出线柜A.C相各安装两个电流互感器和各安装三个互感器的区别? 2、10KV高压出线柜A,B,C三相都安装电流互感器和只给A,C相安装互感器的区别? 3、10KV高压出线柜A,C相安装互感器后,还需要在出线端单独安装零序互感器么? 4、如果ABC三相都安装了电流互感器,还需要在出线端单独安装零序互感器么? 这四个问题看了很多网友的解释还不是很明白,按照三相电流矢量和为零,只需要AC两相电流值就可计算B相的电流,为什么我看到很多人设计的图纸上仍然是ABC三相都有电流互感器,还另外加了零序互感器?安装AC相两个互感器不就已经可以实现精确计量了么?问老总的解释是现在设计都保守,为提高测量精确等级所以三相都安装互感器,外加零序是为了实现单相接地就地跳闸,我不明白为什么三个互感器就比两个互感器精确等级高啊? 另外三相都安装电流互感器是不是理论上就可以省掉零序互感器了呢?综保已经可以实现单相接地报警了啊。 还是说只需要A,C两相安装互感器,外加零序互感器就OK?用户端高压出线侧非要加零序互感器么?单相接地故障实现就地跳闸?

  • 求教已建10KV配电室10KV出线柜增加计量怎么做?

    本帖最后由 wluber 于 2016-6-9 19:09 编辑 如题,10kV配电室出线柜改造,相对个别出线柜增加计量,出线柜为KYN28柜(宽800mm),大家有什么好的方案?需要增加柜子吗?最好能提供截图或图纸,谢谢了。 如果采用一般的(进线+计量)的接线方案是否可行,重新再改柜子是否接线上比较麻烦?

  • 关于环网柜出线柜的配置问题

    关于环网柜出线柜的配置问题

    XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里,断路器的出线端还要不要再加一个接地刀;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上级的中置柜KYN28出线柜接来的。

  • 10KV进线柜设计等若干疑问

    真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见: 1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜? 2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)? 3、直流操作电源电压可为220V、110V、48V,采用220V不是可以减少小母线上的电压降吗?当设直流屏时,是否应优选DC220V? 4、该医院特别重要负荷、一级负荷、二级负荷和三级负荷并存,消防设备为一级负荷。经甲方与供电局协商,拟从两个不同的110KV变电站下的开闭所各引一路10KV电源,两电源

  • 问个10kV电容补偿柜的问题

    对10kV电容补偿柜不大明白,如果一个10kV补偿柜容量是900kVar,如果投切的话一次全投上了还是能分着投啊?低压补偿一般是可以分路投切,但高压的是不是也分啊?还是一次就投一个柜的全部容量 ?[ 本帖最后由 llkine 于 2012-7-2 14:55 编辑 ]

  • GGD柜怎么可以有这么多出线

    GGD柜怎么可以有这么多出线

    看过一张审过的图纸,发现GGD柜有二十多路出线,不知为何?

  • 如何理解10KV中压柜的绝缘距离?

    问几个问题:关于10KV中压柜的绝缘距离总有这样的术语:1)导体至无孔遮拦间净距125mm、导体至网状遮拦间净距125mm。到底什么叫无孔遮拦和网状遮拦,好像高压柜内没有这些遮拦。2)无遮拦导体至地板间净距2425mm,这是什么意思?什么叫无遮拦导体.3)需要不同时停电检修无遮拦导体之间的水平净距 1295mm,这又是什么意思?4)出线套管至屋外通道地面间净距 400mm,这里的至屋外通道地面是什么含义?本人初入电气成套这行,见识少,还望高人指点。[ 本帖最后由 thkj005 于 2008-12-6 14:19 编辑 ]

  • 求教??电容柜及出线柜的选择

    大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!

  • 10KV柜排列顺序,哪种排法好一些??

    比如有进线柜、计量柜、出线柜、出线柜四台柜子,是按进线柜、计量柜、出线柜、出线柜排列好些,还是按计量柜、进线柜、出线柜、出线柜排列好些??也就是计量放在进线开关前面好些还是后面好些??

  • 10KV开闭所的出线回路到位的问题

    也就是说10KV开闭所的高压出线是直接接变配电室的变压器,还是在变配室增设一高压柜,再由变配室的高压柜进变压器.请教各位,谢谢了.

点击加载更多

10kv出线柜

10kv出线柜专题,为您提供10kv出线柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv出线柜 相关的专业交流讨论,更多10kv出线柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

什么是出线柜

ggd出线柜