我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见
如题:我想请教一下:GGD进线柜可以与GCS出线柜并排安装吗?GGD进线柜是以前已经做好了的,现在要加出线柜,设计院出的图纸是GCS的,可以一起安装吗,还是要把出线柜也改成GGD的?
1,配电室宽度受限,拟尽量压缩出线柜宽度,现欲取600mm,此时柜右侧还能否隔出电缆室(出线开关CM1-225、CM1-400)?2,若不行,电缆能否在柜后部出线?后出线对母线布置有何影响?后出线时柜深800mm够不够?3,电容补偿的辅柜能否做600mm宽?若可以,25kvar的电容器最多可配置几个?谢谢!
由于低压电力室在2楼,GCS柜无电缆沟,请问电缆如何进线?柜子下要垫2根槽钢,是不是在中间放电缆,柜子底部是否开洞?上传设计院图纸,WORD版的[ 本帖最后由 chenxin28 于 2010-4-16 16:32 编辑 ]
国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更
如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
我们做的GCS、GGD柜的图片,手机拍的不是很清楚,请见谅
28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)
关于GCS、GCK、MNS低压抽屉柜的设计,各个元件占用多大的抽屉,说法都不一样,我在一个接线图上看到,同一种柜型,同样的开关,却选用不同高度的抽屉,心中很是疑惑,请大家指导!
XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里,断路器的出线端还要不要再加一个接地刀;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上级的中置柜KYN28出线柜接来的。
380V自动补偿柜,6路X10kVR,选用GCS抽屉柜600宽800深,能不能装下?如果考虑加消偕波装置,能不能装下?谢谢!
GCS出线柜里装电容可以嘛?80kVA变压器,想把低压柜的电容和出线做在一个柜子里,不知道行不行。出线只有4~5路小容量出线,电容大概5kar*6差不多。想把这些电容和出线做在同一个柜子里。大家有没有做过啊?不知道行不行
请高手看看那种接法正确?我认为无功补偿柜和出线柜同处等电位,先后没大关系,但A图被电力设计院工程师否定了,也没说明原因!
我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!
看过一张审过的图纸,发现GGD柜有二十多路出线,不知为何?
GCS柜一次图纸上假设 主母排是配的TYM-100*10=1800A,没有标明N排和PE排大小,那么问题如下:1、N排如何选配,选配的规则是怎样的?2、PE排如何选配,选配的规则是怎样的?3、垂直N排如何选配,选配的规则是怎样的?网上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,网上常说的N排配主排一般指的是电流(A安培)的一般,还是排厚度的一半?
大家看看这个进线柜,市电和发电机双电源,图纸中的画法要双电源的两个上口间抽屉可断开,实在不知怎么做了,没理解上去,哪位知道的给解答一下呗
大家好,我有一个铭牌电流的确定问题,一次图上GCS柜几个抽屉的计算电路分别是239.3/152/152/223A,合计766.3A;柜子铭牌的额定电流如何确定数据。(参考:接地母排100x10;断路器:350/400/225/225/350A;以及安装负荷、计算负荷、功率因数等信息)。谢谢