谁有高低压无功补偿柜体图啊!!能给小弟传点不~小弟最近才找到一个设计高低压无功补偿柜体的工作但是由于没有这方面的经验现在无从下手谁有这方面的资料方便的话给小弟我发点。信箱:jinzixu@163.com
规范里讲了高低压柜的柜前柜后维护通道,但是我没看到关于高低压补偿柜的柜前柜后关于维护通道的要求,请问各位是否有看过?应该怎么办?按照高低压柜的要求去做吗?
请各位电友一起来完善各个电压等级 的高低压开关柜型如 电压:380V AC 柜型:MNS 厂家:ABB柜型:GGD 厂家:NLS柜型:BLOKSET 厂家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 厂家:SIEMENS电压:10KV AC 电压:35KV AC 电压:110KV AC 电压:220KV AC 电压:500KV AC电压:750KV AC 电压:500V DC
半道出家,原来学习的是遥感,目前层次停留在懂高压设备操作,低压简单问题判断,想系统性的学习,但最好有视频教程之类的,从高压到低压,从设计到原理,常见故障处理等等。请问,哪里有教程啊
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。 一般的讲,电压越高,隔离的距离越远,有些因为体积版面考虑,不能做远的,采用割空PCB方式,加大间距,这个的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介电常数在4.2附近,也就是说,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明显。 高低压一般为什么不能共地,若共地会如何,我们接下来建立一个模型来分析:
04DX002 给出的正确答案此贴是对于一个“低压出线柜一般用3P还是4P开关?PK”的帖子而发的,很多朋友参与讨论,但我觉得如果再发回复前先看看这个图集后在发言。
变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
(1)设备要求柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。(2)作业条件
装2个出线柜,一个装2个1000a开关,一个装2个630a开关和2个400a开关,怎么设置能2个1000a开关在使用的时候另外一个出线柜能自动跳开
室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
现有一厂房内有压力机10台,半径50m范围内有振感.配电室紧邻厂房,内有5台GNX高压开关柜柜内安装真空开关,22台GGD低压开关柜内装DW17及DE20开关 电容器等.请教:需不需要做抗震处理,要做的话得怎么做?
水利电力部规定:对地电压250伏以上为低压,对地电压250伏以上为高压.但是,建设部规定:交流1000伏,直流1200伏以下为低压.交流1000伏,直流1200伏及以上为高压.所以,有人说是250伏,有人说是1000伏,原因就是所参考的书籍不同罢了.
同上
搞设计时候,不知道怎么确定低压电缆是出1回还是几回?是根据用电负荷来确定变压器出线电流大小,在选择电缆载流量选择出线回路吗?
单位是生产高低压成套的老牌厂家,因为市场竞争激烈,虽然业务不少,利润却薄得让人寒心。出路何在?有心开发一些新产品,还望高手指点。。。。。。
求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
我单位一台涡旋式单机头风冷式冰水机,在停机后四五分钟后,(R134a)高压和低压变得一模一样3.5bar,正常低压应该是3.5bar,高压7.5bar左右吧!系统管路没有电磁阀!
图纸简介: 湘潭首和置业有限公司高低压全套箱变图纸,含一次,二次原理和接线图 投稿网友: ieiu106 上传时间: 2013-09-09
近日在思考变压器的高低压母线选型的时候,发现了一个比较纠结的问题:变压器的低压侧母线,如果光考虑载流量的条件时,是以二次侧额定电流还是以下游各配电所的总计算电流,作为选择依据? 在既往的工程中,这个问题实际上是不会太过于细考的,必然是无须考虑直接就按照变压器二次侧的额定电流作为选型的依据。因为即使是有具体的使用设备清单,按照国情,也极有可能会是在将来出现增加负荷的现象,这个时候按二次侧额定电流选母排是绝对会避免日后的许多问题的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有个但是我就知道肯定是有自己的疑问了。我们在进行负荷统计的时候引入需要系数这个统计概率概念的目的是为了尽大可能的利用设备,减少运行损耗,减少投资成本。上面的做法是不是又跟需要系数的设计初衷有出入?<
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?