1、 环网柜,构成环网供电结构所使用的开关柜,是从用途进行定义的。 2、进线柜,指一段母线的供电来源开关柜,在中压环网结构中,多使用负荷开关,因为很多时候不需要保护功能,也有使用断路器的。 3、出线柜,指一段母线为负载供电的开关柜,在中压环网结构中,可使用:负荷开关,如果是再往下级母线分配;熔断器+负荷开关组合电器,一般是用在小于1600kVA的变压器保护;断路器,多用于大容量的变压器保护或其它比如电动机保护。 4、计量柜,对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。里面包括PT,CT和电度表。 国家电网公司的反措要求规定: 高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,其外绝缘应满足以下条件: 1) 空气绝缘净距离:≥125mm(对12kV),≥360mm(对40.5kV); 2) 爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工
请教各位:我厂是从别人厂的出线柜接了一条120的5蕊电缆。电能表的互感器是安在我们接的这条电缆上的,请问他们厂的无功补偿柜对我们的用电量有作用吗?是不是要在该电缆到我们厂的配电柜旁再做一个无功补偿柜安上。我们的那块电能表才会在同样的负荷用电情况下少走一点,也就是说是不是这样才可以减少电费。还是根本就没这回事,望大家多给意见,谢谢啦!现在我们厂一个月35000左右的电费,如果无功补偿柜起作用大概能节约多少。
大家帮帮忙,我想了解一下UPS旁路柜的作用究竟是什么.最近单位在干工程的时候,在设备房里的UPS柜边上放了一台旁路柜,小弟不知道是什么原理,请各位帮个忙给解释一下.小弟是刚入行,大家多关照
如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)
国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更
收录于话题
大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!
请高手看看那种接法正确?我认为无功补偿柜和出线柜同处等电位,先后没大关系,但A图被电力设计院工程师否定了,也没说明原因!
我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见
看过一张审过的图纸,发现GGD柜有二十多路出线,不知为何?
XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里,断路器的出线端还要不要再加一个接地刀;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上级的中置柜KYN28出线柜接来的。
进线隔离柜是必须的吗?是否能设计成进线柜 然后计量柜+PT?感觉进线隔离没有什么作用啊
消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。
在电力系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,特别是在接地故障或异常情况下,它能够有效地保护设备和人身安全。接地电阻柜同样扮演着重要角色,下面我们来详细了解一下它的作用和应用。 接地电阻柜的主要作用是降低设备接地部分的接地电阻,从而提高设备的安全性。在电力系统中,设备接地是必不可少的环节,而接地电阻柜则能够有效地降低接地部分的电阻值,保证设备在异常情况下能够迅速地将电流引入大地,避免设备受到损坏。 接地电阻柜的应用范围非常广泛。例如,在电力系统的变电站中,接地电阻柜被安装在变压器、断路器、隔离开关等重要设备上,用于保护这些设备免受雷电过电压、操作过电压等异常情况的影响。此外,在通信系统、计算机房、工业自动化控制系统等场合,接地电阻柜也被广泛应用于保护设备安全和数据可靠性方面。 接地电阻柜的设计和结构也因应用场景的不同而有所差异。例如,在电力系统中,接地电阻柜需要具备高效降阻、耐腐蚀、防水等性能特点,同时还需要具备防火、防爆等功能,以确保设备安全和人身安全。而在通信系统、计算机房等场合,接地电阻柜则需要具备低电感、低电阻等性能特点,以确
一高层建筑,正常电源为TN-S系统,三相五线;应急电源由楼外设应急发电机提供,进线为三相四线,应急电源柜出线根数为4根:3根相线,1根零线;PE线与正常电源中的PE线共用,这样可以吗?如果不可以,违反那条规范?请指点,谢谢!
现有10KV 的电机系统图一份。 10KV 经过隔离开关,断路器,然后分为两路,一路到绕线电机(1800KW),一路经过电抗器(CKSGQ-24/11-6%),电容器和电阻。请问电抗器的作用是什么?既然是对电机直接补偿,要这个电抗器是什么作用呢。