1 平战结合的防空地下室均应具备引接城市电力系统电源和战时区域或内部电源的管线条件。2 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板。3 在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管材应采用热镀锌钢管,管壁厚度不小于2.5mm,并应符合防护密闭要求。4 当防空地下室电缆或导线较多时,可采用沿电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,穿过时应改为穿热镀锌钢管敷设,并应符合防护密闭要求。
看地下人防电气图纸在网上找的资料,供大家学习。
1:密闭肋就是正方形的钢板,干嘛要取名叫密闭肋吗?何意?搞得这么噱头让新人不知道是什么东西?2:“口部电缆暗管” “连通口照明暗管” 是什么意思3:此三张图是平面图吗?配管有疑问第一张图是预埋管穿过梁第二张图怎么预埋管在梁内部布管的,
图纸简介: 这是我们做过的比较大型的住宅小区。包括人防配电箱连接图、人防单元战时进排风机及三种通风方式控制原理图、防爆波电缆井剖面图等等 投稿网友: wang82128 上传时间: 2014-01-14
建筑人防图集,可以收藏一下
《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
电缆由室外进入室内(地下室或电缆沟内),1、穿墙套管最小管径允许多大?(强弱电都有)。2、套管间距是多少?请告知出处或者规范,谢谢!
在人防考试专业书上看到一句话“对于供电可靠性要求不高,符合容量较小的人防工程,可以使用单母线接线”,问题一:人防工程对供电的可靠性要求不是比较高吗?那句话的供电要求不高怎么理解呢? 问题二:“符合容量较小”多大的负荷算是符合容量较小呢?请各位大侠指点迷津
本工程出户套管,制作情况及安装。
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
预埋套管图集
偶有一份交通信号电缆敷设工程的图纸,关于过街检查井的描述是这样的:交通电缆过街检查井 参照国标S231-28-6制作。请教各位大虾,这是哪本图集呀,电气?给排水?还是。。。。。。
我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!
我现在在做一个人防地下室,这个人防是在小区空地的下面,是独立人防.听同学讲做独立人防有专门一本人防图集,包括建筑结构电气给排水各方面,请问这图集的名称叫什么?编号是多少?谢谢!
请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)
请教:人防刚性密闭套管和两侧防护刚性密闭套管,该套用什么定额?刚性密闭套管(04FS02-16)、两侧防护刚性密闭套管(04FS02-17)
平战结合人防的电气专业是有人防院设计呢,还是可以分成一家公司设计平时功能,另一家设计战时功能的配电?有没有这方面的习惯作法呢?网上看到好多图纸人防区域的电气专业就没有设计,不知道是怎么个回事?
电气通用图集,希望能对大家有所帮助!